首页 > 低压电器 > 继电器

冲击继电器事故信号装置回路图及原理分析

作者:电工阿飞时间:2022-10-05 08:11:58

有关冲击继电器事故信号装置回路图及原理分析,常用中央复归能重复动作的事故信号装置,可以保留绿灯闪光信号而仅将音响信号立即解除,冲击继电器事故信号装置的工作原理,用ZC-23型冲击继电器构成的事故信号装置的回路图。

冲击继电器事故信号装置回路图

常用中央复归能重复动作的事故信号装置。所谓中央复归能重复动作的事故信号,是指断路器自动跳闸后,为使值班人员不受音响信号长期干扰而影响事故处理,可以保留绿灯闪光信号而仅将音响信号立即解除。

图9中KSP1为ZC-23型冲击继电器,脉冲变流器T一次侧并联的二极管V和电容器C起抗干扰作用;二次侧并联的二极管V的作用是将T的一次侧电流突然减小而在二次侧感应的电流旁路,使干簧继电器KR不误动(因干簧继电器动作没有方向性)。

其原理是当断路器事故分闸或按下试验按钮SE1时,脉冲变流器T一次绕组中有电流增量,二次绕组中感应电流起动KR,KR动作后起动中间继电器KM。

KM有两对触点,一对触点闭合起动蜂鸣器HB,发出音响信号;另一对触点闭合起动时间继电器KT1,经一定延时后,KT1起动KM1,KM1动作后,使KM失磁返回,音响停止,整个事故信号回路恢复到原始状态。

准备第二台断路器跳闸时发出音响,不对应启动回路如图10。图9中常开触点KM2是由预告信号装置引来的(见图11),所以自动解除音响用的时间继电器KT1和中间继电器KM1为两套音响信号装置所共用。

为能试验事故音响装置的完好与否,另设有试验按钮SE1,按SE1时,即可启动KSP1,使装置发出音响并按上述程序复归至原始状态。按下手动复归按钮也可使音响信号解除。

图9:用ZC-23型冲击继电器构成的事故信号装置的回路图 

图10:用ZC-23型冲击继电器构成的事故信号装置回路图

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读