热继电器的断相保护原理及结构图

作者:老电工时间:2022-10-07 08:56:33

一、带断相保护的热继电器结构图

断相保护功能在热继电器中的作用,那就是越困难的地方越有我的存在,一般环境下是不需要断相保护的,电动机选用带断路保护的热继电器,有一定的条件要求。

一般情况下可以选用不带断相保护,当电源电压的三相平衡性较差,工作环境恶劣,或无人看管的电动机就需要选用带断相保护热继电器,尤其是三角形接法的电动机。

带继相保护的热继电器的结构,如下:

二、热继电器如何进行断相保护?

断相保护器又称电机断相保护器或者电源源相保护器,一般多用在三相电机电路上,如果缺少一路电,电机扭力会变小,转子转速会下降,从而导致其它两路电流增大,烧毁电机绕组。

断相保护的原理:

通过不同手段,对三相电进行监控,如有断路情况,就会自动切断电源,避免烧毁绕组,由于科技发展迅速,断相保护器的类型,有通过监测各路电压控制通断的,有监测各路电流进行控制的。

猜你喜欢:

  • 带断相保护的热继电器的原理图

    有关带断相保护的热继电器的部件与原理图,△接法必须采用带断相保护的热继电器,由于差动作用,热继电器在断相故障时加速动作,以保护电动机。....

  • 带断相保护的热继电器的结构图

    分享一个带断相保护的热继电器的结构图,无人看管的电动机就应该选用带断相保护热继电器,尤其是三角形接法的电动机,一起来了解下。....

热继电器断相保护:

只有带断相保护的热继电器才能起到断相保护。这种热继电器是在普通热继电器结构的基础上增加了一个差动动作机构。它既可作三相均衡过载保护,又可作断相运行保护。

三组双金属热元件1、2、3串联在电动机三相主电路中,当电动机三相平衡过载时,双金属片受热向左弯曲,推动外导板向左移动,通过杠杆和补偿双金属片推动常闭触点断开。因常闭触点是串联在控制电路上,从而使接触器线圈失电而切断主电源。同时内导板由杠杆带动,也随外导板一起左移。

当一相断路时,该相双金属片逐渐冷却,便带动内导板向右移动,这时杠杆上的铰链将由内、外导板带动向相反的方向移动。

在这种差动动作下,经杠杆的放大作用,将加速触头的动作,从而起到断相保护的作用。这也是热继电器断相保护的工作原理。 