首页 > 低压电器 > 继电器

热继电器怎么维护检修_热继电器运行检查

作者:老电工时间:2020-07-01 17:10:59

有关热继电器维护与检修的方法,热继电器的一般知识,以及热继电器运行中的检查,热继电器的维护使用,感兴趣的电工朋友参考下。

热继电器的维护检修

热继电器是对三相异步电动机进行过载保护的一种电器,常用的热继电器是双金属片式,主要由双金属片、热元件和其他元件(推杆、人字形拨杆、弹簧、调节轮、复位按钮)组成。

一、热继电器的工作原理

使用时热元件串接到电动机主回路中,常闭触点串接在交流接触器线圈控制回路中,电动机正常运行时,触点不动作。

如电动机过载时,其电流大于额定值,热元件温度升高,超过正常运行温度,使双金属片弯曲,推动推杆,使常闭触点断开,切断交流接触器的控制回路,接触器释放,主回路断开,电动机脱离电源,起到保护作用。

如使电动机再次启动,必须经过一定的时间,待双金属片冷却后,按下复位按钮,使触点复位。

二、热继电器的一般知识

1、一般情况下,按电动机额定电流来选择热继电器、热元件的型号规格。热元件的额定电流应为电动机额定电流的1.1~1.25倍。

2、热继电器整定值一般按电动机额定电流的1.05倍选取。

3、热元件电流的调节范围应为热元件额定电流的60%~100%之间,可根据负荷变化的需要进行调节。

4、热继电器的工作温度与环境温度的温差不应超过15~25℃。

5、当电动机起动次数频繁时,热继电器可能误动作。

6、对于星形连接的电动机可使用两极或三极的热继电器,对于三角形连接的电动机和带有短路保护的电路,应使用三极的热继电器或带断相保护的热继电器。

7、下列情况下不适使用热继电器,如必须使用时也要设法短接,避开起动电流,以免误动作。

① 操作次数过多、过于频繁。② 工作时间短、间歇时间长。③ 起动时间过长,过载可能性小。

二、热继电器运行中的检查

1、检查负荷电流是否与热元件的额定电流相配合。

2、检查热继电器与外部导线的连接点处有无过热现象。

3、检查与热继电器连接导线的截面积是否满足电流要求,有无因发热影响热元件的正常工作。

4、检查热继电器的运行环境温度有无变化,是否超过容许范围(-30℃~+40℃)。

5、如热元件动作,应检查动作情况是否正确。

二、热继电器的维护使用

1、热继电器的安装的方向应与规定方向相同,一般倾斜度不得超过5°。如与其他电器装在一起时,尽可能装在其他电器下面,以免受其他电器发热的影响。

2、安装接线时,应检查接线是否正确,与热继电器连接的导线截面应满足负荷要求,安装螺钉不得松动,防止因发热而影响热元件正常动作。

3、检查热元件是否良好,只能打开盖子从旁边察看,不得将热元件卸下,如必须卸下,装好后应重新通电试验。

4、检查热继电器热元件的额定电流值或刻度盘上的刻度值是否与电动机的额定电流值相符,如不相符,应更换热元件,并进行调整试验,或转动刻度盘的刻度达到符合要求。

5、由于热继电器具有很大的热惯性,因此不能作为线路的短路保护。

6、大修期间要用布擦净尘埃和污垢,双金属片要保持原有金属光泽,如上面有锈迹,可用布蘸汽油轻轻擦除,不得用砂纸磨光。

7、不得自行更动热元件的安装位置,以保证动作间隙的正确性。

8、动作机构应正常可靠,再扣按钮应灵活,调整部件不得松动。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读