有关热继电器的选型原则,热继电器在选择时的注意事项,要充分考虑电动机的额定电流电动机的型式、动作特性和工作制等因素。

热继电器选型原则与注意事项

热继电器安装样例

热继电器的选择,主要以电动机的额定电流为依据,同时也要考虑到电动机的型式、动作特性和工作制等因素。

热继电器选择要点

1、原则上热继额定电流按照电动机的额定电流的90-110%选择,并要校验动作特性。但是要注意电动机的绝缘材料等级,因为不同的绝缘材料有不同的允许温度和过载能力。

2、要保证热继在电动机的正常起动过程中不致误动作。如果电动机起动不频繁,且起动时间又不长,一般可按电动机的额定电流选择热继,按照起动时间长短确定CLASS 10/20的等级(IEC947-4-1标准指定:在当前电流为整定电流的7.2倍时CLASS 10级的动作时间为4-10秒,CLASS 20级的动作时间为6-20 秒);如果起动时间超长,则不宜采用热继,应选用电子过流继电器产品。

3、由于热继有热惯性,不能做短路保护,应考虑与断路器或熔断器的短路保护配合问题。来自:电工天下

4、要注意电动机的工作制。如果操作频率高,则不宜采用热继保护,而要采取其他保护措施,例如在电机中预埋热电阻/电偶测温做温度保护。

5、注意热继的正常工作温度,热继的正常工作范围是-15℃--+55℃超过范围后,环境温度补偿失效,有可能存在热继误动作或不动作问题。

6、热继安装时端子接线要牢靠,导线截面的选型要在电流范围内。否则导致的温升会抬高双金属片温度,造成误动作。