热继电器安装与使用注意事项总结

作者:老电工时间:2020-07-01 14:39:30

本文介绍了热继电器的使用注意事项,以及热继电器在安装与应用过程中要注意的问题,热继电器整定电流、热继电器手动复位、热继电器安装方向等注意事项。

热继电器安装与使用注意事项

一、热继电器使用注意事项

1、热继电器整定电流必须与被保护的电动机额定电流相同,若不符合将失去保护作用。

2、除了接线螺钉外,热继电器的其它螺钉均不得拧动,否则其保护性能将会改变。

3、热继电器在出厂时均调整为自动复位形式,如需要手动复位,可在购货时提出要求,或进行有关的调整。

二、热继电器安装与使用注意事项

热继电器在安装和使用的过程中,由于操作不当等原因,很容易出现故障问题,如动作太快、太慢或不动作等,影响使用结果,因此热继电器在安装和使用的过程中需要注意一些事项。

热继电器安装和使用的注意事项

1、热继电器的额定电流值,与被保护设备的额定电流值不符。这时应按照被保护设备的容量来更换热继电器。而不按开关容量选用热继电器。

2、热继电器调整部件上的固定支钉松动,不在原来整定点上。应将支钉铆紧,重新调整试验。

3、热继电器通过了巨大的短路电流,使双金属片产生永久变形,应重新调整试验。来自:电工技术之家

4、热继电器使用日久,积尘锈蚀或动作机构卡住、磨损、胶木零件变形等。应清除热继电器上的灰尘和污垢,重新校验。

5、如在安装时,将热继电器可调整部件碰坏,或没有对准刻度。应修理坏的部件,重新调整,对准刻度。

6、热继电器与外界连接线的接线螺钉未拧紧,或连接线的截面积不符合规定,或热继电器盖子未盖好,应将螺钉拧紧,换上适合的连接线,盖好盖子。

7、热继电器安装方向不合规定或热继电器周围温度与被保护设备的周围温度相差太大。按两地两地温度差配置适当的热继电器。