热继电器安装与维护技巧:

1、热继电器安装接线时,应清除触头表面污垢,以避免电路不通或因接触电阻太大而影响热继电器的动作特性。

2、热继电器进线端子标志为l/L1、3/L2、5/L3,与之对应的出线端子标志为2/T1、4/T2、6/T3。

3、必须选用与所保护的电动机额定电流相同的热继电器,如不符合,则将失去保护作用。

4、热继电器在出厂时均调整为自动复位形式。如欲调为手动复位,可将热继电器侧面孔内螺钉倒退约三、四圈即可。

5、热继电器脱扣动作后.若要再次启动电动机,必须待热元件冷却后,才能使热继电器复位。一般自动复位需待5min,手动复位需待2min。

6、热继电器的整定电流必须按电动机的额定电流进行调整,在作调整时,绝对不允许弯折双金属片。

7、为使热继电器的整定电流与负荷的额定电流相符,可以旋动调节旋钮使所需的电流值对准白色箭头,旋钮上的电流值与整定电流值之间可能有所误差,可在实际使用时按情况适当偏转。如需用两刻度之间整定电流值,可按比例转动调节旋钮,并在实际使用时适当调整。

8、热继电器除了接线螺钉外,其余螺钉均不得拧动,否则其保护特性即行改变。

9、热继电器进行安装接线时,必须切断电源。来自:电工技术之家

10、当热继电器与其他电器安装在一起时,应将它安装在其他电器的下方,以免其动作特性受到其他电器发热的影响。

11、热继电器的主回路连接导线不宜太粗,也不宜太细。如连接导线过细,轴向导热性差,热继电器可能提前动作;反之,连接导线太粗,轴向导热快,热继电器可能滞后动作。

12、当电动机启动时间过长或操作次数过于频繁时,会使热继电器误动作或烧坏电器,故这种情况一般不用热继电器作过载保护。

13、若热继电器双金属片出现锈斑,可用棉布蘸上汽油轻轻揩拭,切忌用砂纸打磨。

14、当主电路发生短路事故后,应检查发热元件和双金属片是否已经发生永久变形,若已变形,应更换。