首页 > 低压电器 > 继电器

带断相保护的热继电器的部件与原理图

作者:老电工时间:2021-08-21 21:26:57

有关带断相保护的热继电器的部件与原理图,△接法必须采用带断相保护的热继电器,由于差动作用,热继电器在断相故障时加速动作,以保护电动机

带断相保护的热继电器原理图

三相电动机的一根接线松开或一相熔丝熔断,是造成三相异步电动机烧坏的主要原因之一。

如果热继电器所保护的电动机是Y接法,当线路发生一相断电时,另外,两相电流便增大很多,由于线电流等于相电流,流过电动机绕组的电流和流过热继电器的电流增加比例相同,因此普通的两相或三相热继电器可以对此作出保护。

如果电动机是△形接法,发生断相时,由于电动机的相电流与线电流不等,流过电动机绕组的电流和流过热继电器的电流增加比例不相同,而热元件又串联在电动机的电源进线中,按电动机的额定电流即线电流来整定,整定值较大。

当故障线电流达到额定电流时,在电动机绕组内部,电流较大的那一相绕组的故障电流将超过额定相电流,便有过热烧毁的危险。

因此,△接法必须采用带断相保护的热继电器。

带有断相保护的热继电器是在普通热继电器的基础上增加一个差动机构,对三个电流进行比较。差动式断相保护装置结构原理如图3所示。

热继电器的导板改为差动机构,由上导板1、下导板2及杠杆5组成,它们之间都用转轴连接。 电工:www.dgjs123.com

图3 a为通电前机构各部件的位置。图3b为正常通电时的位置,此时三相双金属片都受热向左弯曲,但弯曲的挠度不够,所以下导板向左移动一小段距离,继电器不动作。

图3c是三相同时过载时的情况,三相双金属片同时向左弯曲,推动下导板2向左移动,通过杠杆5使常闭触点立即引计。

图3d是C相断线的情况,这时C相双金属片逐渐冷却降温,端部向右移动,推动上导板1向右移。

另外,两相双金属片温度上升,端部向左弯曲,推动下导板2继续向左移动。由于上、下导板一左一右移动,产生了差动作用,通过杠杆的放大作用,使常闭触点打开。由于差动作用,使热继电器在断相故障时加速动作,保护电动机。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读