交流接触器的功能原理与接线方法

作者:老电工时间:2019-12-04 08:59:04

有关交流接触器的功能原理与接线方法,交流接触器的选择,要考虑持续运行的设备、间断运行的设备、反复短时工作的设备等,交流接触器的常用接法。

交流接触器的原理与接线方法

交流接触器,用于接通和断开用电器的电路。

之所以用两种触头是为了减少因通断瞬间产生电弧的损害,延长主触头的寿命。辅助触头更换比较容易,价格也便宜。(主辅触头分别动作的时间差及小,故不会影响用电器工作。

比如:吸合时,辅助触头先吸合通过小电流,主触头吸合时就不会产生较大的电弧了。断开时主触头先断开,这时辅助触头还有电流流过,在主辅头断开时就不会有产生较大的电弧了。

1、交流接触器的工作原理

当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失, 动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,切断电源。

2、交流接触器的选择

1)持续运行的设备。

接触器按67-75%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备。

2)间断运行的设备。

接触器按80%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备。 

3)反复短时工作的设备。

接触器按116-120%算。即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-120A以下的设备。

3、交流接触器的接法

1)、一般三相接触器一共有8个点,三路输入,三路输出,还有是控制点两个。输出和输入是对应的,很容易能看出来。如果要加自锁的话,则还需要从输出点的一个端子将线接到控制点上面。

2)、交流接触器的原理。

用外界电源来加在线圈上,产生电磁场。加电吸合,断电后接触点就断开。知道原理后,你应该弄清楚外加电源的接点,也就是线圈的两个接点,一般在接触器的下部,并且各在一边。其他的几路输入和输出一般在上部,一看就知道。

注意外加电源的电压是多少(220V或 380V),一般都标得有。并且注意接触点是常闭还是常开。如果有自锁控制,根据原理理一下线路即可。