交流接触器触头熔焊的原因与处理措施

作者:老电工时间:2021-10-13 06:14:51

有关交流接触器触头熔焊的原因与处理措施,触头熔焊的可能原因,包括负载侧短路、触头弹簧压力过小、吸合过程中有停滞现象等,本文提供了交流接触器触头熔焊的处理方法。

交流接触器触头熔焊问题

1、交流接触器触头熔焊的原因,不外如下几种:

①操作频率过高或产品超负荷使用。

②负载侧短路。

③触头弹簧压力过小。

④触头表面有金属颗粒突起或有异物。

⑤操作回路电压过低或机械卡住,致使吸合过程中有停滞现象,触头停顿在刚接触的位置上。

2、交流接触器触头熔焊的处理办法

①调换合适的接触器。

②排除短路故障,更换触头。

③调整触头弹簧压力。

④清理触头表面。

⑤提高操作电源电压,排除机械卡住故障,使接触器吸合可靠。

总之,接触器操作频率过高、过载运行,负载侧短路、触头表面有导电颗粒或触头弹簧压力过小等原因,都会引起触头熔焊。

发生此故障后即使按下停止按钮,电动机也不会停止转动,应立即切断前一级开关,再进行检修。