电气设备维护中交流接触器的维护要点

作者:老电工时间:2021-01-12 14:38:00

有关电气设备维护中交流接触器的维护要点,从五点对接触器进行维护,包括接触器的外部维护、触点系统维护、铁芯部分维护、电磁线圈维护与灭弧罩部分维护。

交流接触器的维护要点

在电气设备进行维护工作时,应从以下5点对接触器进行维护。

1、外部维护

1)清扫外部灰尘;2)检查各紧固件是否松动,特别是导体连接部分,防止接触松动而发热。

2、触点系统维护

1)检查动、静触点位置是否对正,三相是否同时闭合,如有问题应调节触点弹簧;

2)检查触点磨损程度,磨损深度不得超过1mm,触点有烧损,开焊脱落时,须及时更换;轻微烧损时,一般不影响使用。清理触点时不允许使用砂纸,应使用整形锉;

3)测量相间绝缘电阻,阻值不低于10MΩ;

4)检查辅助触点动作是否灵活,触点行程应符合规定值,检查触点有无松动脱落,发现问题时,应及时修理或更换。

3、铁芯部分维护

1)清扫灰尘,特别是运动部件及铁芯吸合接触面间;2)检查铁芯的紧固情况,铁芯松散会引起运行噪音加大;3)铁芯短路环有脱落或断裂要及时修复。

4、电磁线圈维护

1)测量线圈绝缘电阻;2)线圈绝缘物有无变色、老化现象,线圈表面温度不应超过65°C;3)检查线圈引线连接,如有开焊、烧损应及时修复。

5、灭弧罩部分维护

1)检查灭弧罩是否破损;2)灭弧罩位置有无松脱和位置变化;3)清除灭弧罩缝隙内的金属颗粒及杂物。