有关交流接触器接线端子为拱形垫片时的接线方法,交流接触器等电气设备的接线端子采用拱形垫片,同时接儿个线头或粗细不等的线头时,会有接触不紧密、螺钉易松动的现象。
交流接触器等电气设备的接线端子有很多是采用拱形垫片的,这种接线方法对一个接线端子接一个线头是不成问题的,但要同时接儿个线头或粗细不等的线头时,就会产生接触不紧密、螺钉易松动的现象。
尤其当接触器用于频繁吸台和释放时.接线端子上的螺钉更易松动,这样就使拱形垫片与线头之间的接触电阻增大,甚至脱离,造成电气设备不动作或发生单相运转等故障。
针对上述情况,交流接触器接线端子是拱形垫片时的正确接线方法应是:
先在拱形垫片下加两个平垫圈,接线时先把细线或软线弯成一大半圆圈。
套在两个平垫圈之间,然后把粗线压在拱形垫片下,把螺钉拧紧,这样无论怎样振动,都和接线端子只接一个线头一样牢固和安全。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。