交流接触器常开常闭触点图(2)

作者:老电工时间:2017-07-28 09:04:19

交流接触器常开常闭触点图(第2页)

二、交流接触器常开和常闭触点的作用相关阅读:交流接触器常开与常闭触点的作用  交流接触器常开与常闭触点的几个作用  )

交流接触器线圈通电后会吸合内部杠杆,而杠杆的另一端,就是常开(闭)触点。当杠杆被吸合后,杠杆的另一端会翘起,导致原来接通的触点现在断开了,原来断开的触点现在闭合了。

原来接通的触点,就是常闭触点(线圈不通电时处于闭合状态);原来断开的触点,就是常开触点(线圈不通电时处于断开状态)。

有了以上的知识,就好理解常开触点和常闭触点了:

接触器线圈不通电时,常闭触点可以通过电流,常开触点处于断开状态(可以理解为开关);接触器线圈通电时,常闭触点断开,常开触点闭合——这就是接触器的工作特点。

这四个触点的作用不同, 其中NO是需要连接在控制回路中的, 而L1,L2,L3是接在主回路中的。

三、接触器实物图的常闭常开触点的区别

接触器的功能:通过线圈的得电与失电来控制触点的通与断,得电时触点常开变闭合,常闭断开。

接触器吸合后,常开常闭触点的作用:有的接触器只有常开触点,主触点一般都是常开的,辅助触点需要看具体应用情况,NO常开,NC常闭。

接触器触点分为:

1、主触点,多为常开触点,电流载流量大,多用作控制电机启动等控制。

2、辅助常开触点,起辅助作用,可用于自锁,传出信号等电路要求作用。

3、辅助常闭触点,在复杂电路中实现联动作用,有时用作电机互锁;一般比如说接触器,CJX2-6511,就是指主触点允许通过最大电流65A,有1对辅助常开触点,一对辅助常闭触点,CJX2-3210就是主触点允许通过电流32A,有一对常开触点,没有常闭触点。

可以根据不同电路要求选择不同的接触器:

第一个1代表辅助常开触点,为1则有,为0则没有,第二个1代表辅助常闭触点,也是1有0没有。

四、交流接触器常开常闭触点图及触点含义说明

交流接触器常开常闭触点图

1、3、5接三相电源,(主电路部分)

2、4、6接三相电机

A1、A2 是这个接触器的线圈,接到控制电路里面去,通过控制这个接触器的线圈(A1、A2)来实现控制住电路部分的电机(以小控大)。

13、14表示这个接触器的辅助触点,NO表示为常开,也就是没通电的情况下13、14是断开的,通电后13、14是闭合的。放在控制电路部分用来自锁(并联在启动按钮上),达到连续运行的目的。

交流接触器有主触点和辅助触点相关阅读:接触器的主触点与辅助触点有什么区别?  接触器的主辅触点的区别  ),上图接触器触点的前三个是主触点,后两个为辅助:前一个为常开触点,后一个为常闭触点。

主触点一般只有常开,电流很大,接通主回路。

一般辅助触点常开的作用是自锁,是并联在上图的启动按钮触点两端的,释放了启动按钮后,就由这个触点继续连接回路,维持这个接触器为吸合状态。

常闭触点是串联在另一个接触器线圈控制回路中的,目的是阻止另一只接触器吸合,以免造成电路动作混乱甚至短路,如防止电动机同时正反向接触器同时导通等。

以上就是关于《交流接触器常开常闭触点图》的相关知识,了解交流器的常开触点与常闭触点的功能及用法,希望对大家有所帮助。 