首页 > 低压电器 > 接触器

接触器常用类型有哪些?

作者:老电工时间:2020-05-12 13:43:48

有关接触器的常用类型,常用接触器类型,混合负荷电动机负载用接触器的选用,包括AC-1、AC-2、AC-3、AC-4等系列接触器,感兴趣的朋友了解下。

接触器的类型

AC-1:阻性负载接通与断开

AC-2:绕线电机起、停止,制动;接通和断开额定电流

AC-3:鼠笼电机起、停止,制动;接通2-3倍额定电流和断开额定电流。

AC-4:鼠笼电机频繁起、停止,制动;接通4-6额定电流和断开2-3倍额定电流。

AC指交流负载。

接触器的类别代号

AC-1 无感或微感负载,电阻性负载 电阻炉,加热器等

AC-2 绕线式感应电动机的启动、分断 起重机,压缩机,提升机等

AC-3 笼型感应电动机的启动、分断 风机,泵等

AC-4 笼型感应电动机的启动、反接制动或密接通断电动机 风机,泵,机床等

AC-5a 放电灯的通断 高压气体放电灯如汞灯、卤素灯等

AC-5b 白炽灯的通断 白炽灯

AC-6a 变压器的通断 电焊机

AC-6b 电容器的通断 电容器

AC-7a 家用电器和类似用途的低感负载 微波炉、烘手机等

AC-7b 家用的电动机负载 电冰箱、洗衣机等电源通断

AC-8a 具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机的电动机 压缩机

AC-8b 具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机的电动机 压缩机

混合负荷电动机负载用接触器的选用

在许多情况下,接触器是在AC-3和AC-4或AC-2和AC-4条件下混合使用,即在正常通断与点动操作方式下混合使用。混合使用的触头寿命X可用下述公式计算:

X=A/[1+C/100(A/B-1)]

式中:

A-正常负荷下的触头寿命;

B-点动操作下的触头寿命;

C-点动操作占通断次数的百分比。

例如:一台37KW的三相鼠笼电动机,COSΦ=0.85,380V,Ie=72A,使用3TB48型接触器在混合工作方式下进行切换操作,其点动(AC-4)占开关操作总次数的30%,试求接触器触头寿命X。

查3TB48型接触器的寿命曲线,得到:

AC-3时的电寿命 A=1.2×10^6次;

AC-4时的电寿命 B=5×10^4次;

C=30%,则混合工作方式中接触器的寿命为:X=15.2×10^4次。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读