首页 > 低压电器 > 接触器

交流接触器试验条件与测试方法

作者:老电工时间:2020-05-11 09:07:02

有关交流接触器的试验条件,交流接触器的测试方法,交流接触器验证结构要求,以及验证性能要求等,全面讲解了交流接触器各项性能参数的验证方法。

交流接触器试验条件与测试方法

除了做好交流接触器的日常维护保养外,还要对交流接触器进行必要的试验与测试工作,才能保证交流接触器的正常使用。

1 试验条件

1.1试品应符合经规定程序批准的图样及技术文件。

1.2每一试验项目应在匹配有适用和典型交流接触器的新的节电器上进行,在不影响其等效性的情况下,允许有些试验项目可在同一台试品上进行。

1.3在试验前允许在空载或负载条件下操作节电器数次。

1.4试验量允差

除在试验方法中已规定之外,试验参数允许误差规定如下:

电压:±5%;

功率因数:±0.05;

电流:±5%;

在制造厂同意的前提下为试验方便,用比规定更严酷的试验参数和试验方法时同样有效。

2验证结构要求

2.1标志检查及标志耐久性试验

检查铭牌、标牌及有关技术文件标志的内容是否符合第5章的要求。

对节电器外壳上或铭牌上的标志,用手拿一块浸湿蒸馏水的脱脂棉花在大约15 s内来回各擦15次,接着再用一块浸湿汽油的脱脂棉花在大约15 s内来回各擦15次,标志仍应能容易辩认。

对有压印、模压等方法制造的标志可以不进行本试验。

在本标准规定的所有试验之后外壳或铭牌上标志应仍能容易辨认,而且没有任何翘曲现象。

2.2耐湿热性能试验

本试验采用Db试验方法,有关试验箱的要求按GB/T 2423.4—1993第2章的规定。

试验时试品应按正常工作位置安装。

试验条件按7.1.1.1规定的严酷等级及GB/T 2423.4—1993第5章的要求进行操作。

关于试品的检测:检测工作应在条件试验过程中的“低温高湿”阶段的最后1 h~2 h内进行。此时试验箱中的温度为25℃±3℃,相对湿度在95%~98%之间,并避免在产品上出现凝露以致影响测试结果。

测量工作应先从测量绝缘电阻开始,然后进行工频耐压试验,测得的绝缘电阻值应不低于1.0 MΩ,耐压试验的电压值应为2000 V,施加电压的时间为1 mm。

2.3绝缘材料的相比漏电起痕指数(CTI)的测定

节电器所用的绝缘材料按GB/T 4207规定的试验方法、试验设备和试验程序等来验证相比漏电起痕指数。

绝缘材料的相比漏电起痕指数(CTI)值不应小于100。

如果制造厂从绝缘材料制造厂或其他可靠方面获得的数据确实能证明绝缘材料的CTI值大于100,可不进行本试验。

 1/4    1 2 3 4 下一页 尾页

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读