交流接触器触头过热的主要原因
交流接触器触头接通时,有电流通过便会发热,正常情况下触头是不会过热的。
当动、静触头接触电阻过大或通过电流过大,则会引起触头过热,当触头温度超过允许值时,会使触头特性变坏,甚至产生熔焊。
产生触头过热的具体原因:
1、通过动、静触头间的电流过大。
任何电器的触头都必须在其额定电流值下运行,否则触头会过热。造成触头电流过大的原因有系统电压过高或过低,用电设备超载运行,电器触头容量选择不当和故障运行四种情况。
2、动、静触头间的接触电阻变大。
接触电阻的大小直接关系到触头的发热程度,其增大的原因:一是因触头压力弹簧失去弹性而造成压力不足或触头磨损变薄,针对这种情况应更换弹簧或触头;二是触头表面接触不良。例如,在运行过程中,粉尘、油污等杂物覆盖在触头表面,加大了接触电阻;触头闭合分断时,因有电弧会使触头表面烧毛、灼伤.致使其残缺不平及接触面积减小,造成接触不良。
因此,应注意对运行中的触头加强保养。
对铜质触头表面氧化层和灼伤的各种触头可用刮刀或细锉修整;对大、中容量触头的表面,不要求光滑,重要的是保持平整;对小容量触头则要求表面质量好;对银及银质触头只需用棉花浸汽油或四氯化碳清洗即可,其氧化层并不影响接触性能。
维修人员在修磨触头时切记不要刮削或锉削太多,以免影响使用寿命,同时不要使用砂布或砂轮修磨,以免石英砂粒嵌于触头表面,反而影响触头的接触性能。