三相异步电动机中继电接触器控制电路故障分析
来源:电工天下时间:2016-02-06 14:37:30 作者:老电工手机版>>
三相异步电动机中继电接触器控制电路
继电接触器控制大量应用于对电动机的起动、停转、正反转、调速、制动等控制,从而使生产机械按既定的要求动作;同时也能对电动机和生产机械进行保护。
交流接触器有一个铁心线圈吸引衔铁动作,还有三个主触点和若干辅助触点。
主触点接在主电路中,对电动机起接通或断开电源的作用,线圈和辅助触点接在控制电路中,可按自锁或联锁的要求来联接,亦可起接通或断开控制电路某分支的作用。
接触器还可起欠压保护作用。选用接触器时,应注意它的额定电流、线圈电压及触点数量。
热继电器主要由发热元件、感受元件和触点组成。发热元件接在主电路中,触点接在控制电路中。
当电动机长期过载时,主电路中的发热元件通过感受元件使接在控制电路中的动断(常闭)触点断开,因而接触器线圈断电,使电动机主电路断开,起到过载保护作用。
选用热继电器时,应使其整定电流与电动机的额定电流基本一致。
在自动控制系统中,有时需按时间控制原则换接电路,采用时间继电器可以达到上述要求。时间继电器种类很多,按其基本功能有通电延时和断电延时两类,它们的延时时间可按要求事先整定。
本实验选用通电延时的晶体管式时间继电器,它有一个延时断开的动断(常闭)触点,一个延时闭合动合(常开)触点,这种时间继电器延时范围大。
在生产中有时需要控制生产机械的行程和位置,采用装有限位开关的控制电路可解决此类问题。限位开关又称行程开关,一般具有一对动合(常开)触点和一对动断(常闭)触点。其操作机构有直杆式、单臂滚轮式、双臂滚轮式等,它是由装在运动部件上的档块来撞动的,具有瞬时换接触点,大部分品种具有自动复位的特点。
控制电路原理图中所有电器的触点都处于静态位置,即电器没有任何动作的位置。例如:对于继电器接触器,是指其线圈没有电流时的位置;按钮是指没有受到压力时的位置 。
1、三相异步电动机直接起动和正反转控制的原理,图1.1是异步电动机直接起动的控制电路。
先接通电源开关Q1,为电动机起动作好准备,当接通控制电路电源的开关Q2,并按下起动按钮SBST时,交流接触器线圈KM通电,其主触点闭合,使电动机M起动。KM动合(常开)辅助触点起自锁作用,以保证松开按钮SBST时,电动机仍能继续运转。若需电动机停转,可按停止按钮SBSTP。图中熔断器FU1和FU2起短路保护作用,热继电器KH起过载保护作用。
图1.2是异步电动机正反转控制电路,其中KMF和KMR分别是用作正反转控制的两个交流接触器。为防止接触器同时工作,而使电源通过它们的主触点发生短路,所以在控制电路中,正转接触器KMF的一个动断(常闭)辅助触点串接在反转接触器KMR的线圈电路中;反转触器KMR的一个动断(常闭)辅助触点串接在正转接触器KMF的线圈电路中,这两个动断(常闭)辅助触点起联锁作用。在图4.7.2中,如果在正转过程中要求反转,必须先按停止按钮SBSTP,使联锁触点KMF闭合后,按反转起动按钮SBSTR,电动机才能反转。

直接起动的控制电路
2、故障分析方法
1)在图6.1中,接通电源以后,按起动按钮SBST,若接触器动作,而电动机不转,说明主电路中有故障;如果电动机伴有嗡嗡声,则有可能有一相电源断开。检查主电路的保险丝,主触点KM是否良好,热继电器KH是否正常,联接导线有无断开等。
2)接通电源后,按SBST若接触器不动作,说明控制电路有故障。检查控制电路的保险丝,热继电器复位按钮是否正常,停止按钮SBSTP接触是否良好,线圈及导线是否断线等。
3、三相异步电动机时间控制与行程控制的设计要求:
本实验要求根据下述生产机械的要求,设计主电路和控制电路,并通过实验验证所设计的电路是否满足控制要求。
某工作台工作时要求:
1)用按钮操作使用工作台前进(电动机正转)。
2)当前进到预定位置时,由行程开关ST1(见图6.3工作台动作示意图)控制停车,经延时后,工作台自动后退(电动机反转),当后退至预定位置时,工作台又自动前进。用按钮操作使工作台停止运动。

3)工作台前进和后退要求有电气联锁,防止发生电源短路。
4)有过载和短路保护。
5)可以用按钮操作,直接使用工作台后退。
4、设计简单控制电路的方法和步骤:
1)弄清控制要求、动作顺序及保护要求,确定必要的电器元件。
2)根据控制要求及动作顺序逐步画出主电路和控制电路原理图,力求简单、可靠。
3)要电路图中加上必要的保护环节。
4)根据所用电源电压及控制对象的负荷大小,选择电气元件的线圈额定电压及触点的额定工作电流,确定电器型号。(由于本实验己给定电器元件,所以不能自行选择)。
相关文章控制电路中接触器不吸合怎么办?

在控制电路中接触器不工作有三种可能,一是接触器有额定电压不动作,二是接触器线圈两端电压不正常,三是线圈没有电压不动作,在解决这类问题时,必须缩小故障原因的发生范围,然后有针对性地进行处理。
时间:2022-07-09 06:22:28
控制电路中接触器不吸合怎么检修

有关接触器不吸合的维修问题,在控制电路中接触器不能进行吸合,这是什么原因引起的,接触器不吸合的常见原因有电源没电、接触器坏、控制线路存在问题等,下面具体来看下。
时间:2022-04-22 16:44:46
交流接触器自锁电路工作过程及控制电路图

有关接触器的知识,所谓接触器的自锁,就是锁定自身电路的带电状态,一般利用接触器的某个辅助常开触点并联到启动按钮两端来保持带电吸合状态,以下提供了接触器自锁控制的电路图,供大家参考。
时间:2022-04-22 16:39:52
交流接触器接线图与控制电路

有关交流接触器接线图与控制电路,电压380V的接两根火线,电压220V的接一根零线和一根火线,交流接触器实现电机的正向启动、反向启动与互锁环节等。
时间:2021-09-16 09:02:36
按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路图例

按钮与接触器双重互锁的正反转控制电路,按钮互锁,将复合按钮动合触点作为起动按钮,而将其动断触点作为互锁触点串接在另一个接触器线圈支路中。
时间:2021-05-17 09:34:01
继电器与接触器控制电路接线图分析

有关继电器与接触器实现的控制电路接线图的说明,继电器、接触器控制电路读图和设计中需要注意的一些问题,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-12-06 18:12:11
接触器控制三相异步电动机实现可逆运行线路图解

使用接触器控制三相异步电动机,以实现可逆运行线路的方法,在正、反转控制线路中分别串联对方接触器的一对常闭辅助触头,实现三相异步电动机的可逆运转。
时间:2020-12-04 09:15:47
继电器与接触器控制电路中的多个问题分析

有关继电器与接触器控制电路中的多个问题分析,包括正反转控制电路的错误,三相鼠笼式异步电动机进行两地启停控制的继电接触器控制电路图,要求有过载及短路保护功能。
时间:2020-12-01 13:23:17
- 上一篇:交流接触器常闭主触点的个数
- 下一篇:交流接触器通电后不能吸合或吸合后断开的问题