电容式电压互感器工作原理与特点总结

作者:老电工时间:2019-07-13 06:44:12

有关电容式电压互感器工作原理,电容式电压互感器的特点及主要缺点,电容式电压互感器实际为电容分压器,电容分压器的输出端不能直接与仪表相连,以降低二次负荷阻抗对准确度的影响。

电容式电压互感器工作原理与特点

一、电容式电压互感器的工作原理

电容式电压互感器实质上是一个电容分压器,为便于分析起见,将电容器串分成主电容C1和分压电容C2两部分,如左上图。

设一次侧相对地电压为U1,则C2上的

电压为:

UC2=C1/(C1+C2)U1=KU1

式中,K=C1/(C1+C2)为分压比,改变C1和C2的比值,可得到不同的分压比。由于UC2与一次电压U1成正比,故测得UC2就可得到U1,这就是电容式电压互感器的工作原理。

电容式电压互感器通过中间变压器降压后再接仪表,如左上图所示,其主要原因是电容分压器的输出端不能直接与仪表相连,不然,二次负荷阻抗将影响其准确度。

保护间隙的作用是当分压电容上出现异常过电压时,间隙先击穿,以保护补偿电抗器、分压电容和中间变压器不致被过电压损坏。

二、电容式电压互感器的特点

电容式电压互感器与电磁式电压互感器相比,具有冲击绝缘强度高、制造简单、重量轻、体积小、成本低、运行可靠、维护方便并可兼做高频载波通信的耦合电容等优点。

主要缺点:其误差特性比电磁式电压互感器差,且输出容量较小,影响误差的因素较多(如温度、频率等)。

目前我国制造的YDR型电容式电压互感器准确度已提高到0.5级,在110KV及以上中性点直接接地系统中得到了广泛的应用。