首页 > 电工元件 > 互感器

电压互感器二次熔丝容量的选择条件

作者:老电工时间:2020-01-14 09:56:36

有关电压互感器二次熔丝容量的选择条件,防止电压互感器二次回路短路产生过电流烧坏电压互感器,需要装设二次熔丝,并介绍了不装熔断器的四种情况,供大家参考。

电压互感器二次熔丝的选择条件

因为电压互感器的一次熔丝容量是电压互感器一次额定电流的2.5倍,二次过电流不易熔断。

为防止电压互感器二次回路短路产生过电流烧坏电压互感器,需要装设二次熔丝。

一、二次熔丝容量要满足的条件

1、熔丝的熔断时间必须保证在二次回路发生短路时小于保护装置的动作时间。

2、熔丝额定电流应大于最大负荷电流,但不应超过额定电流的1.5倍。

二、不装熔断器的四种情况

1、在二次开口端的出线上一般不装熔断器。因为在正常运行时开口端无电压,无法监视熔断器的接触情况。

一旦熔断器接触不良,则系统接地时不能发出接地信号。但是,供零序过电压保护用的开口三角出线例外。

2、中性线上不装熔断器。

一旦熔丝熔断或接触不良,就会使断线闭锁装置失灵,或使绝缘电压表失去指示故障的作用。

3、接自动电压调整器的电压互感器二次不装熔断器,以防止熔断器接触不良或熔丝熔断时电压调整器误动作。

4、110kV及以上的电压互感器二次不用熔断器。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读