首页 > 电工元件 > 互感器

电流互感器误差分析_减小电流互感器误差方法

作者:老电工时间:2019-10-28 14:27:50

有关减小电流互感器误差的方法,产生电流互感器误差的原因有多种,励磁电流是造成电流互感器误差的主要原因,因此,减小励磁电流就可以减小互感器误差。

一、电流互感器误差分析

1、比差和角差是测量用电流互感器的主要特性,而饱和系数则是继电保护用互感器的主要特性。

2、二次线圈的内阻和漏抗、二次线圈的匝数,铁芯的导磁性能、铁芯的截面是影响电流互感器误差的内部因素;二次电流、二次负载的大小和功率因数以及频率是影响电流互感器误差的外部因素。

3、测量用电流互感器在选用时通常不进行误差校验,只在产品设计或运行时进行误差计算或误差测试;选用设计时一般根据其准确度等级和二次负载选择二次连接导线截面,保护用电流互感器一般按10%误差曲线(或伏安特性曲线)进行误差校验或短路电流倍数和二次连接负载的校验。电流互感器误差分析_减小电流互感器误差方法。

电流互感器校验仪是以高端测试技术,大规模电子线路设计以及符合国家相关规程,电流互感器校验仪采用递推法测量电流互感器误差,方便现场开展计量装置现场检定工作。此电流互感器校验仪可测量电流1%~200%间任意百分比的比差和角差。

二、减小电流互感器误差方法

励磁电流是造成电流互感器误差的主要原因,因此减小励磁电流就可以减小互感器误差:

1、采用高导磁率的材料做铁芯,因为铁心磁性能不但影响比差和角差,也影响饱和倍数。

2、增大铁心截面,缩短磁路长度;增加线圈匝数。增减铁心截面或线圈安匝会相应增大和减小饱和倍数,在采取增加铁心截面或线圈安匝以改善比差和角差时,必须考虑到对饱和倍数的影响。

3、限制二次负载的影响。在现场一般用增加连接导线的有效截面的方法,如采用较大截面的电缆,或多芯并联使用,以减少二次负载的阻抗值,还可以把两个同型号、变比相同的电流互感器串联使用,使每个电流互感嚣的负载成为整个负载的一半。

4、适当增大电流互感器变比。在现场运行中选用较大变比的互感器。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读