首页 > 电工元件 > 互感器

电流互感器CT二次开路故障原因分析

作者:老电工时间:2020-06-12 09:39:32

电流互感器CT二次开路故障的检查判断

原文标题:电流互感器二次开路故障

电流互感器即CT一次绕组匝数少,使用时一次绕组串联在被测线路里,二次绕组匝数多,与测量仪表和继电器等电流线圈串联使用,测量仪表和继电器等电流线圈阻抗很小,所以正常运行时CT是接近短路状态的。

CT二次电流的大小由一次电流决定,二次电流产生的磁势,是平衡一次电流的磁势的。若二次开路,其阻抗无限大,二次电流等于零,其磁势也等于零,就不能去平衡一次电流产生的磁势,那么一次电流将全部作用于激磁,使铁芯严重饱和。

磁饱和使铁损增大,CT发热,CT线圈的绝缘也会因过热而被烧坏。还会在铁芯上产生剩磁,增大互感器误差。电流互感器二次开路故障。

最严重的是由于磁饱和,交变磁通的正弦波变为梯形波,在磁通迅速变化的瞬间,二次线圈上将感应出很高的电压,其峰值可达几千伏,如此高的电压作用在二次线圈和二次回路上,对人身和设备都存在着严重的威胁。

因此,CT在任何时候都是不允许二次侧开路运行的。

怎么发现CT二次开路故障,一般可从以下现象进行检查判断:

1、回路仪表指示异常,一般是降低或为零。用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致、功率表指示降低、计量表计转速缓慢或不转。如表计指示时有时无,则可能处于半开路状态(接触不良)。

2、CT本体有无噪声、振动不均匀、严重发热、冒烟等现象,当然这些现象在负荷小时表现并不明显。

3、CT二次回路端子、元件线头有放电、打火现象。 电流互感器二次开路故障。

4、继保发生误动或拒动,这种情况可在误跳闸或越级跳闸时发现并处理。

5、电度表、继电器等冒烟烧坏。而有无功功率表及电度表、远动装置的变送器、保护装置的继电器烧坏,不仅会使CT二次开路,还会使PT二次短路。

以上只是检查CT二次开路的一些基本线索,实质上在正常运行中,一次负荷不大,二次无工作,且不是测量用电流回路开路时,CT的二次开路故障是不容易发现的,需要我们实际工作中摸索和积累经验。

检查处理CT二次开路故障,要尽量减小一次负荷电流,以降低二次回路的电压。操作时注意安全,要站在绝缘垫上,戴好绝缘手套,使用绝缘良好的工具。

主要措施:

1、发现CT二次开路,要先分清是哪一组电流回路故障、开路的相别、对保护有无影响,汇报调度,解除有可能误动的保护。

2、尽量减小一次负荷电流。若CT严重损伤,应转移负荷,停电处理。

3、尽快设法在就近的试验端子上用良好的短接线按图纸将CT二次短路,再检查处理开路点。

4、若短接时发现有火花,那么短接应该是有效的,故障点应该就在短接点以下的回路中,可进一步查找。若短接时没有火花,则可能短接无效,故障点可能在短接点以前的回路中,可逐点向前变换短接点,缩小范围检查。

5、在故障范围内,应检查容易发生故障的端子和元件。对检查出的故障,能自行处理的,如接线端子等外部元件松动、接触不良等,立即处理后投入所退出的保护。若开路点在CT本体的接线端子上,则应停电处理。若不能自行处理的(如继电器内部)或不能自行查明故障的,应先将CT二次短路后汇报上级。

电流互感器二次开路的现象

电流互感器二次开路会使铁芯中的磁通急剧增加(可达正常运行磁通的10~20倍),使铁芯严重饱和。产生很高电压,对设备和人员造成威胁。铁芯损耗增加,严重发热甚至烧坏。

如果是螺丝松动等引起的间歇性开路,会出现接线端子打火、电流表摆动、互感器发出闷声等现象。

电流互感器二次开路故障原因和检查方法

电流互感器二次开路原因:

1、交流接线端子螺杆与压接镙孔接触不良,半开状态;

2、交流端子连接片金属端子未足够压入;

3、检修失误未将继电器接头接好或试验断开端子未恢复;

4、二次端子长时间后松动电流大发热或氧化过热而开路;

5、室外端子箱受潮端子锈蚀严重接触不良。

电流互感器二次开路故障一般可从以下现象进行检查判断:

1、回路仪表指示异常,一般是降低或为零。用于测量表计的电流回路开路,会使三相电流表指示不一致、功率表指示降低、计量表计转速缓慢或不转。如表计指示时有时无,则可能处于半开路状态(接触不良)。

2、CT本体有无噪声如嗡嗡的响声振动不均匀、严重发热、冒烟等现象,当然这些现象在负荷小时表现并不明显。

3、CT二次回路端子、元件线头有放电、打火现象。

4、继保发生误动或拒动,这种情况可在误跳闸或越级跳闸时发现并处理。

5、电度表、继电器等冒烟烧坏。而有无功功率表及电度表、远动装置的变送器、保护装置的继电器烧坏,不仅会使CT二次开路,还会使PT二次短路。

以上只是检查CT二次开路的一些基本线索,实质上在正常运行中,一次负荷不大,二次无工作,且不是测量用电流回路开路时,CT的二次开路故障是不容易发现的, CT二次开路故障检查处理,要尽量减小一次负荷电流,以降低二次回路的电压。

操作时注意安全,要站在绝缘垫上,戴好绝缘手套,使用绝缘良好的工具,并作好一下几点:

1、发现CT二次开路,要先分清是哪一组电流回路故障、开路的相别、对保护有无影响,汇报调度,解除有可能误动的保护;

2、尽量减小一次负荷电流。若CT严重损伤,应转移负荷,停电处理;

3、尽快设法在就近的试验端子上用良好的短接线按图纸将CT二次短路,再检查处理开路点;

4、若短接时发现有火花,那么短接应该是有效的,故障点应该就在短接点以下的回路中,可进一步查找。若短接时没有火花,则可能短接无效,故障点可能在短接点以前的回路中,可逐点向前变换短接点,缩小范围检查;

5、在故障范围内,应检查容易发生故障的端子和元件。对检查出的故障,能自行处理的,如接线端子等外部元件松动、接触不良等,立即处理后投入所退出的保护。若开路点在CT本体的接线端子上,则应停电处理。若不能自行处理的(如继电器内部)或不能自行查明故障的,应先将CT二次短路后汇报上级。

附1,电流互感器二次回路开路或短路故障及处理方法

由于电流互感器二次回路中只允许带很小的阻抗,所以它在正常工作情况下接近于短路状态,声音极小,一般认为无声。

电流互感器的故障常常伴有声音或其他现象发生。若铁心穿心螺丝夹得不紧,硅钢片就会松动,铁心里交变磁通就会发生变化。随着铁心里交变磁通的变化,硅钢片振动幅度增大而发出较响的“嗡嗡”声,此声音不随负荷变化,会长期保持。

轻负荷或空负荷时,某些离开叠层的硅钢片端部发生振荡,会造成一定的“嗡嗡”声。此声音时有时无,且随线路的负荷的增加而消失。

当二次回路开路、电流为零时,阻抗无限大,二次绕组产生很高的电动势,其峰值可达几千伏,因为在电流互感器正常运行时,二次回路呈闭路状态,所以二次侧磁势产生的磁通对一次侧产生的磁通起去磁作用。当二次侧开路时,去磁的磁通消失,使铁心里磁通急剧增加,处于严重饱和状态。这时磁通随时间的变化,波形呈平顶波,由于二次绕组的感应电动势与磁通变化的速度成比例,很显然,可能造成铁心过热而烧坏电流互感器。因磁通密度的增加和磁通的非正弦性,使硅钢片振荡不均匀,从而发出大的噪声。

电流互感器二次侧开路时,值班人员应穿上绝缘鞋和戴好绝缘手套,在配电柜上将事故电流互感器的二次回路的试验端子短路,进行检查处理。若采取上述措施无效时,则认为电流互感器内部可能产生故障,此时应将其停止使用。若电流互感器可能引起保护装置动作时,应停用有关保护装置。

电流互感器二次绕组或回路发生短路时,能使电能表、功率表等指示为零或减少,同时可能使继电保护装置误动作或不动作。若运行值班人员未及时发现而仍按正常情况加负荷时,则将引起设备不允许的过负荷而损坏。发生这种故障以后,应保持负荷不变,停用可能误动作的保护装置,通知检修人员迅速消除。

若发现电流互感器内部冒烟或着火时,应用断路器将其切除,并用砂子或干式灭火器灭火。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读