电流互感器的饱和点试验与检测方法

作者:老电工时间:2019-10-24 12:26:19

如何确定电流互感器的饱和点,如何通过指定的试验方法,对电流互感器的饱和点进行检测,可通过二次侧带实际负载进行测量电流互感器的饱和点。

电流互感器的饱和点试验与检测方法

电流互感器运行过程中,会涉及到一个饱和点的问题,由于这会直接影响到电流互感器保护动作的正确性,所以对其要加以确定。

在实际应用中,可以通过哪些试验方式对电流互感器的饱和点进行检测?

一种方式是:二次侧带实际负载,就是从一次侧对电流互感器通入电流,并观察二次电流找出电流互感器的饱和点。

但是,由于保护级的电流互感器的饱和点可能超过15~20倍额定电流,所以当电流互感器变比较大时,这种试验方式则就不适用了。

另外,还可以通过伏安特性试验测出电流互感器的饱和点,由于电流互感器饱和是其铁心磁通密度过大造成的。

因此,只要原方开路,从副方通入电流,测量副方绕组上的电压降,就可以检测出电流互感器的饱和点。

以上介绍了二种检测电流互感器的饱和点的方法,供大家学习参考。