首页 > 电工元件 > 互感器

【电流互感器如何检测_电流互感器五种检测方法】

作者:老电工时间:2017-05-16 20:55:08

电流互感器如何检测_电流互感器五种检测方法】

一、标准电流互感器:互感器检定中用作标准器,精度一般比被测高两个等级以上,设计有多个变比抽头,适应不同互感器的检定。

二、负载箱:模拟被测互感器的实际工作状态。

三、互感器综合测试仪:测量标准互感器和被试互感器间的误差,显示工作电流。

四、升流器:与调压器配合,匹配产生各种需要的测试电流。其容量、造价随电流增加而增加。【电流互感器如何检测_电流互感器五种检测方法

五、调压器:用于调节测试电流,一般与保护和开关等安装在一个操作台内,分粗调和细调两个调压器,以满足调节细度。在额定电流2500A以下测量时,可以用10KVA通用的调压器组合制作,更大电流须特殊制作,一般需要30~60KVA。
1、汇报调度。
2、停用该母线上线路距离保护(相间及接地)、高频闭锁保护。
3、停用故障录波器。
4、试送次级开关,若不成功,应汇报工段(区)处理。
5、不准以220kV母线电压互感器二次并列开关将正、副母压变二次回路并列,防止引起事故扩大。

220kVI、Ⅱ母PT的二次并列开关,正常运行应断开,如在双母线接线时,仅当220kV热倒母线,即把母联开关合上并改为非自动后,为防止电压切换中间继电器承受过大的不平衡负荷,把PT二次并列开关投人,待倒母线结束,将母联开关改为自动之前,先分开该并列开关。

220kV、110KV母线PT切换装置直流熔断器熔断时,(电工技术之家 www.dgjs123.com)有关线路综合重合闸的交流电压消失、振荡闭锁动作或距离保护装置故障、交流电压消失光字牌告警,此时距离及零序保护被闭锁,应立即向调度汇报,将距离保护停用后,更换直流熔断器。

220kV电压互感器有两只快速空气开关,如果其中一只空气开关出现断相或跳开,反映在电压表有明显变化,应立即检查处理。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读