一文看懂电压互感器开口三角电压的计算方法
来源:电工天下时间:2020-11-10 05:59:41 作者:老电工手机版>>
有关电压互感器的开口三角电压的小知识,介绍了开口三角电压的计算方法,在正常运行时、中性点直接接地时,以及小电流接地系统中,电压互感器开口三角电压的计算方法是什么样的,一起来看下。
电压互感器开口三角电压的计算方法
1、正常运行时,pt开口三角电压为0。
2、对中性点直接接地,就是大电流接地系统。二次每相电压都为100V,当单相接地(比如A相)时,开口电压相当于BC两相电压矢量和,由于两相夹120°,且二次都为100V,故矢量和100V。
3、对小电流接地系统,二次每相相电压为100/3,当单相接地时,比如A相接地,非故障相电压升高为原来1.732倍,即B相电压Ub实际上是原先的Uba,Uc电压实际为原来的Uca,两电压Uba、Uca变为(100/3)*1.732,而两者夹角60°。
因此,合成电压为:(100/3)*1.732*1.732=100V。
电压互感器开口三角形的短路电压
电压互感器二次输出线电压为100V。
在正常情况下,开口三角形的开口电压为零(三相平衡,矢量和为零),当发生单相接地短路,只有另外两相的电压矢量相加,开口处的电压是正常两相的线电压,就是100V。
相关文章电压互感器与电流互感器的原理图(实用)

分享二个互感器的原理图,一个是电压互感器,另一个是电流互感器,非常实用的工作原理图,供大家参考。
时间:2022-03-13 08:38:07
电压互感器安装接线时的五点注意事项

电压互感器安装接线时的注意事项,参考如下:1、电压互感器的极性和相序必须正确。2、电压互感器二次回路中的工作阻抗不能太小,以免超负载运行。
时间:2022-03-03 13:11:17
电压互感器图片及电气符号

电压互感器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:电压互感器。功能:把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表等装置使用。
时间:2022-01-16 07:58:16
电压互感器接线方式与原理图说明

有关电压互感器的原理图,电压互感器的几种接线方式,包括一台单相互感器接线、V-V接线、Y-Y.接线、三相五柱式电压互感器接线、三台单相三绕组电压互感器接线等。
时间:2021-05-30 05:41:29
电压互感器接线图与常用接线方式图解

电压互感器接线图与常用接线方式,常见的接线方式有多种,这里介绍一台单相电压互感器的接线方式,两台单相互感器接成不完全星形,也称V—V接线,三台单相三绕组电压互感器构成YN,yn,d0或YN,y,d0的接线形式等。
时间:2021-05-30 05:41:27
电压互感器的准确度等级_电压互感器的额定容量

有关电压互感器的准确度等级及额定容量,电压互感器的准确度级,指在规定的一次电压和二次负荷的变化范围内,负载的功率因数为额定值时,电压误差的最大值。
时间:2021-05-30 05:41:25
电流互感器与电压互感器的安装要求

一、电流互感器的安装要求1、按图施工,接线正确,导线两端编号标记应清楚,标号范围符合规程要求。2、二次回路导线或电缆,均应采用铜线,电流互感器回路导线截面不应小于
时间:2021-05-30 05:41:24
电压互感器接线图接线方式_电压互感器接线注意事项

有关电压互感器的接线图,电压互感器的接线方式,电容式电压互感器的接线形式,三相五柱式电压互感器接线图,一个单相电压互感器的接线图,单相电压互感器接线图,电压互感器vv接线图等。
时间:2021-05-30 05:41:16





