电流互感器的极性
来源:电工天下时间:2016-07-25 20:49:34 作者:老电工手机版>>
有关电流互感器的极性,电流互感器有极性之分,主要是二次侧的需要,所有电流互感器都标明了方向,请按规定安装,二次侧端子及设备履历则必须标明极性,防止以后误接。
电流互感器的极性
电流互感器有极性之分,主要是二次侧的需要。安装到位后,二次人员还需要验证极性,由于二次端子标注了大、小写字母,因此母线穿入有方向。
所有电流互感器都标明了方向,请按规定安装。如果已经安装就位,拆装麻烦,也不必再调了,二次侧端子及设备履历则必须标明极性,防止以后误接。
什么是电流互感器的减极性?
电流互感器的极性标志有加极性和减极性,常用的电流互感器一般都是减极性,即当使一次电流自L1端流向L2端时,二次电流自K1端流出经外部回路到K2。
L1和K1,L2和K2分别为同名端。反之,则为加极性。(电工天下:www.dgjs123.com)
什么是电流互感器的极性,弄错有什么影响?
电流互感器的一、二次绕组端子都标有极性的符号:
如(+)或(*)等,在一、二次绕组有这样一个符号的一端叫做同性端,同理,二者另一头没有标此符号的一端也为同极性端。
在电流互感器中,常以一、二次电流方向关系来确定同极性端或异极性端。电工天下
一般是这样来确定同极性端的:对一次绕组的端子,先可任意选定一个端头作为始端(另一个作为终端),当一次绕组电流i1瞬时由始端流向终端,二次绕组内电流i2流出的那一端就标示为二次绕组的始端,(另一个作为终端)。
电流互感器有所谓加极性的标示方法。
从电流互感器一次绕组和二次绕组所标的同极性端来看,电流i1和i2的流向是相反的,即一个流进,另一个流出,这样的极性关系,称为减极性,反之称为加极性。
一般采用减极性标示方法。
在连接继电保护(如差动、功率方向继电器)、有功和无功功率表、电能表计时,必须要注意电流互感器的极性。只有电流互感器的极性连接正确,保护装置和仪表才能正确动作。
表计的极性接错了,会引起有功、无功功率表的反指,有功和无功电能表反转;
在差动保护中,由于一侧的电流互感器二次回路极性接反,而引起带上负荷后保护误动作事故是经常发生的。
相关文章电流互感器的极性与接线关系是怎样的?

有关电流互感器的极性与接线关系,正确的接线规定是采用减极性,这种接线称为减淋极性接线方法,也就是正确接线,不了解的朋友参考下。
时间:2019-12-11 05:57:23
继电保护中电流互感器极性说明

有关继电保护中电流互感器的极性,在继电保护中按“减极性”原则标示,在继电保护中,什么是电流互感器的端子按"减极性"原则标注,一起来了解下。
时间:2019-07-13 07:00:52
电压电流互感器端子与极性详解

有关电压电流互感器的端子与极性,电压互感器的原理,电流互感器的原理,互感器绕组的端子和极性,电压互感器型号意义,电流互感器的型号意义等。
时间:2019-07-12 09:39:06
电流互感器极性接错的四点危害

有关电流互感器极性接错的危害,将引起继电保护层装置的误动或拒动,功率表和电度表的正确测量将受到影响等,并介绍了电流互感器的六种接线方法。
时间:2019-07-12 09:19:19
- 上一篇:电流互感器的接地问题
- 下一篇:电流互感器接线的技术要求





