有关电流互感器安装技术要求,电流互感器的安装应视设备配置情况而定,电流互感器装在金属构架上,过墙壁或楼板的地方,以及安装在成套配电柜内,电流互感器在安装前应进行外观检查等。
电流互感器的安装应视设备配置情况而定。
几种情况:
(1)装在金属构架(如母线架上)。
(2)过墙壁或楼板的地方,将电流互感器直接用基础螺栓固定在墙壁或楼板上,或者先用角钢做成矩形框架,埋人墙壁或楼板中,框架上用螺栓固定4mm厚的钢板,电流互感器固定在钢板上。
(3)安装在成套配电柜内。对这种电流互感器不再进行本体安装,只需检查接线。
①电流互感器的安装必须牢固,互感器外壳的金属外露部分应可靠接地。【电流互感器安装技术要求_电流互感器的安装配置】
②同一组电流互感器应按同一方向安装,以保证该组电流互感器一次及二次回路电流的正方向均一致,并尽可能易于观察铭牌。
③电流互感器二次侧不允许开路,对二次双回合互感器只用一个二次回路时,另一个二次回路应可靠短接。
④低压电流互感器二次侧可不接地。因为低压计量装置使用的导线、电能表及互感器的绝缘等级相同,能承受的最高电压基本一致;另外二次绕组接地后,整套装置一次回路对地的绝缘水平降低,易使有绝缘弱点的电能表或互感器在高电压作用(如受感应雷击)时损坏。
从减少遭受雷击损坏出发,也以二次侧不接地为佳。
电流互感器在安装前应进行外观检查,符合要求之后才能进行安装。
安装时注意以下几点:
1)电流互感器安装在墙孔或楼板孔中心时,其周边应有2~3mm间隙,然后塞人油纸板,这样可便于拆卸,同时也可避免外壳锈蚀。
2)每相电流互感器的中心应尽量安装在同一直线上,各互感器之间的间隙应均匀一致。
3)当电流互感器二次线圈的绝缘电阻低于10~20MD,时,必须进行干燥,促使其恢复绝缘。
4)接线应注意不使电流互感器的接线端子受到额外拉力,并接线正确。电工天下
另外,接线时注意极性不能接错;二次侧严禁开路,且不应装设熔断器;二次侧的一端和互感器外壳必须做好接地,以保证安全运行。