10kV户外干式电流互感器一次与二次参数及负荷选择问题
来源:电工天下时间:2020-01-08 10:50:26 作者:老电工手机版>>
有关10kV户外干式电流互感器一次与二次参数及负荷选择,电流互感器的额定连续热电流(Icth)、额定短时热电流(Ith)和额定动稳定电流(Idyn),二次参数选择,以及二次负荷的选择与计算方法。
10kV户外干式电流互感器参数
1、一次参数选择
1)电流互感器应根据其所属一次设备的额定电流或最大工作电流选择适当的额定一次电流。
额定一次电流(Ipn)的标准值为:10、12.5、15、20、25、30、40、50、60、75A以及它们的十进位倍数或小数。
2)电流互感器的额定连续热电流(Icth)、额定短时热电流(Ith)和额定动稳定电流(Idyn)应能满足所在一次回路的最大负荷电流和短路电流的要求,并应适当考虑系统的发展情况。当互感器一次绕组可串、并联切换时,应按其接线状态下实际短路电流进行Ith及Idyn校验。
3)选择额定一次电流时,应使得在额定电流比条件下的二次电流满足该回路测量仪表和保护装置的准确性要求。 来自:电工技术之家
4)为适应不同要求,某些情况下在同一组电流互感器中,保护用二次绕组与测量用二次绕组可采用不同变比。
2、二次参数选择
1)、电流互感器额定二次电流(Isn)有1A和5A两类。
a)对于新建发电厂和变电所,有条件时电流互感器额定二次电流宜选用1A。
b)如有利于互感器安装或扩建工程原有电流互感器采用5A时,以及某些情况下为降低电流互感器二次开路电压,额定二次电流可选用5A。
c)一个厂站内的互感器额定二次电流允许同时采用1A和5A。
2)、二次负荷选择及计算
a)电流互感器的二次负荷可用阻抗Zb或容量Sb(VA)表示。电流互感器的二次负荷额定值(Sbn)可根据实际负荷需要选用2.5、5、7.5、10、15、20、30VA。在某些特殊情况,也可选用更大的额定值。对保护用TP类电流互感器,其二次负荷用负荷电阻Rb表示。
b)电流互感器的负荷通常由两部分组成:一部分是所连接的测量仪表或保护装置,另一部分是连接导线。计算电流互感器负荷时应注意在不同接线方式和故障形态下的阻抗换算系数。
c)计算连接导线的负荷时,一般情况下可忽略导线电感,而仅计及其电阻Rl。
相关文章10KV线路电压互感器与电流互感器接线图

分享一个10KV线路电压互感器与电流互感器接线图,了解下电流互感器与电压互感器的接线方法及原理,需要的朋友参考下。
时间:2021-05-30 05:41:02





