有关电流互感器倍数是多少的问题,电流互感器倍数多少相关问题解答,一起来了解下。
一、lmzj10.5电流互感器读数是多少倍数?
1、这个电流互感器的一次侧为穿心的,就是 1 圈,电流互感器的铭牌上清楚地标明: 1 圈的电流比就是 200 / 5 。
2、电流比为 200 / 5 的电流互感器,它的倍率就是 : 200 ÷ 5 = 40 倍。
3、电流互感器的倍率,毫无疑问,就是 4...这样就基本能解决电流互感器倍数多少这个问题了。
二、电流互感器倍数多少相关问题解答
问:如何计算电流互感器的倍数
答:原来电流互感器穿一匝的电流比是 (150/5),穿5匝的电流比是150除以5等于30,是(30/5)。30:5的比值是6倍,所以电工说的没有错。。。呵呵呵
问:电流互感器的倍数怎么算
答:就看变比是多少,如变比是 100/5A,那么倍率就为20倍。
问:电流互感器怎样读倍数
答:电流比为100:5的互感器,正常情况一次卷绕匝数为1匝的倍数为100/5=20倍。 而表格中注明当一次卷绕匝数一匝时的电流是200A,那就是40倍了。
问:这是多少倍数的电流互感器 接了三根线的
答: 按照你照片穿心匝数为1,应该是200/5 变比 如果穿心匝数为3,按照你照片理论计算的变比200/3=67/5
问:请问高压计量是电度数乘电流互感器倍数乘电压互感器倍数,怎
答:高压计量是电度数乘电流互感器倍数乘电压互感器倍数是正确的,但我不清楚是三瓦计法还是二瓦计发,还是单相。具体问题具体分析。能给出具体情况否。QQ726430255
问:大家帮帮忙!!50/5电流互感器2匝倍数是多少?
答: 其实就是穿1匝是30倍,穿2匝是15倍,穿3匝是10倍。
问:电工 互感器一次电流(A)100 电表的倍数是多少?
答:一般二次是5A,那么,倍数是20。
问:什么是电流互感器的10%倍数?
答:电流互感器的10%倍数含义如下: 指定的二次负荷和任意功率因数下,电流互感器的电流误差为-10%时,一次电流对其额定值的倍数。
问:电流互感器过载倍数是多少
答: 电流互感器的饱和电流一般为额定电流的4~6倍
问:保护用电流互感器长时间过负荷倍数是多少
答:一般要求 交流电压回路: 1.2倍额定电压,连续工作 交流电流回路: 2倍额定电流,连续工作 10倍额定电源,允许16s 40倍额定电流,允许1s。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。