户外10kV互感器短路匝补偿的技术要点
来源:电工天下时间:2019-11-20 10:25:52 作者:老电工手机版>>
有关户外10kV互感器短路匝补偿的技术要点,互感器的误差为励磁安匝和短路电流安匝之和,短路匝对相位差的补偿却减小,甚至不起补偿作用等。
户外10kV互感器短路匝补偿
在互感器的铁心上,用导线绕1匝或2匝绕组并短路焊牢的Wk就叫做短路匝。
一次安匝中除原来消耗的铁心励磁安匝外,还要消耗短路匝中短路电流安匝,所以这时互感器的误差为励磁安匝和短路电流安匝之和。
互感器误差中所增加的短路电流安匝部分,也就相当于短路匝对误差所起的补偿作用,这种补偿方法就叫做短路安匝补偿。它对误差补偿的数值就等于负的短路电流安匝与一次电流安匝之比值。
短路匝补偿对比值差和相位差的补偿均为负值,且其补偿数值与短路匝的匝数平方和二次负荷总阻抗成正比,而与二次绕组的匝数平方以及短路匝的内阻成反比。
但是,当二次负荷功率因数为1时,原来互感器的相位差增大,而短路匝对相位差的补偿却减小,甚至不起补偿作用。
短路匝补偿同时使互感器的比值差增大,特别是当二次负荷增大时,原来互感器的比值差就大,而短路匝补偿使互感器的比值差更增大。
短路匝补偿有很大的副作用,补偿效果不好,应该尽量少用,最好不用。
相关文章
10KV线路电压互感器与电流互感器接线图
分享一个10KV线路电压互感器与电流互感器接线图,了解下电流互感器与电压互感器的接线方法及原理,需要的朋友参考下。
时间:2021-05-30 05:41:02
电压互感器二次绕组短路的问题
有关电压互感器二次绕组短路的问题,电压互感器二次绕组短路会产生什么后果,电压互感器二次绕组短路,则二次电流增大,二次短路电流越大,一次电流越大,直到烧坏。
时间:2019-10-27 08:49:57
- 上一篇:互感器倒闸操作时要注意的问题
- 下一篇:10~35kV电压互感器的母线接线方式及要求