零序电流互感器安装需要注意的问题
来源:电工天下时间:2019-07-15 11:11:43 作者:老电工手机版>>
有关零序电流互感器安装的注意事项,零序电流互感器带不带测试线圈,当电缆已经铺设好时,怎么选择零序电流互感器,安装零序电流互感器要注意的四个问题。
零序电流互感器安装注意事项
一、零序电流互感器带不带测试线圈?
不带,如果客户提供测试线圈的规格可进行订做生产。
二、铺设好电缆后,如何选择零序电流互感器?
产品形式上有开口式和整体式之分,这种情况可以采用开口式,具体型号参考选型表详见说明书。
三、零序电流互感器的安装注意事项
零序电流互感器属于特殊的电流互感器,在穿过电缆及套在电缆上时,需要注意同名端的问题,电缆由零序电流互感器正面“L1”侧穿入,则L1、K1为同名端。
整体式零序电流互感器的安装在铺设电缆前进行,电缆穿过零序电流互感器。
开口式零序电流互感器的安装可随时进行,具体安装方法:
1、拆下零序电流互感器“K1′”、“K2′”的联接压片;
2、将零序电流互感器顶部两条内六角螺栓松开拆下后,分成两部分;
3、将零序电流互感器卡在电缆上,将两个接触面擦拭干净,涂上一层防锈油,对齐两部分后拧上内六角螺栓;
4、将联接压片固定在“K1′”、“K2′”上。
备注:开口式零序电流互感器的两部分应配套使用,不可与其它互感器互换。