首页 > 用电知识 > 防雷接地

接地装置的接地形式之单极接地装置

作者:老电工时间:2019-12-10 09:26:27

接地装置的接地形式之单极接地装置,什么是直流系统单极接地,直流系统有正负两级,任意一级接地则是单级接地,隔离开关接地刀闸,单极接地与双极接地的区别。

一、单极接地装置

由—个接地体构成,它由接地体引出接地线直接与设备的接地点连接,—共要用于对于接地要求不高及设备接地点又较少的场合,如图7—1—2。

若有两台以上的设备接地时可采用将各设备的接地支线与接地干线并联连接在接地干线上的方式接地,如图7—1—3。

二、什么是直流系统单极接地?

直流系统有正负两级,任意一级接地则是单级接地。

一般直流系统发生正极接地有造成保护误动作的可能。因为电磁操动机构的跳闸线圈通常都接于负极电源,倘若这些回路再发生接地过绝缘不良就会引起保护误动作。

直流系统负极接地时,如果回路中再有一点发生接地,就可能使跳闸或合闸回路短路,造成保护或断路器拒动,或烧毁继电器,或使熔断器熔断等。

三、隔离开关带接地刀闸,单极接地与双极接地的区别

单极接地的隔离开关应该是在这个隔离开关的一侧装有接地刀闸,一般用于断路器母线侧的隔离开关,与之配套的接地刀闸安装在该隔离开关的断路器侧。

双极接地的隔离开关应该是隔离开关的两侧都装有接地刀闸,一般用于线路侧的隔离开关,该隔离开关的断路器侧和线路侧都装有接地刀闸,或是母线上电压互感器的隔离开关,该隔离开关的母线侧和电压互感器侧都装有接地刀闸,为了便于设备检修时可以用接地刀闸代替地线。

相关的接地刀闸和隔离开关有着机械闭锁。

四、高压直流输电的双极和单极的定义

单极是由整流侧一个12脉动或6脉动换流器、直流线路、逆变侧一个12脉动或6脉动换流器、接地极线及相关设备构成能够完成直流传输的所有设备。

单极有大地回线和金属回线运行方式。双极由正负电压的两个、共用接地极的单极组成。双极平衡运行时两个极的电流构成回路,接地极没有电流流过。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读