首页 > 用电知识 > 防雷接地

加油站与加气站防雷装置检测五项内容

作者:老电工时间:2019-07-03 06:41:43

加油站与加气站防雷装置检测的几点内容,分为金属油罐防雷及接地检测、输油管道防雷及接地检查、防静电地的检查检测、配电线路和信息系统线路的检查等,做好加油站与加气站的防雷措施,关乎安全大事。

加油站与加气站防雷装置检测五项内容

1)、防雷分类

a、建筑物防雷装置的分类和检测应符合GB/T21431-2008第5.1条的规定。

b、不独立避雷针和避雷线(避雷网)、引下线、接地装置的检查分别符合本规范5.1.2条、第5.1.3条、第5.1.4条规定。有条件的情况下可调阅、查看加油站的设计图纸、搞清基站内地下管线图、接地图、电源通信线路图及其它附属设施连接图。

注意,确定加油站风雷类别:加油站的防雷等级根据上述的标志规范应确定为二类防雷建筑物,要求加油站所以建筑、均应在直击雷防护区内,特别是油罐排气孔应在独立避雷针保护范围内。

2)金属油罐防雷及接地检测

a、了解钢油罐的用途、壁厚及安装形式,检查接地点数量,测量接地点的弧形间距,测量用材规格、防腐情况、电气连接情况。

b、检查浮顶金属罐的浮顶与罐体的电气连接。

c、检查金属油罐的阻火器、呼吸阀、量油孔、人孔、透光孔等金属附件的电气连接情况。

3)、输油管道防雷及接地检查

a、检查平行或交叉敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物,其净间距小于规定要求值时的金属线跨接情况。如已实现跨接应进一步检查连接质量,连接导体的材料和尺寸。

b、检查管道的弯头、阀门、法兰盘等连接处的过度电阻,当过过渡电阻大于0.03欧姆时,检查是否有跨接的金属线,并检查连接质量,连接导体的材料和尺寸。

c、检查管道始端、末端和分支处的防雷电感应和防静电接地,进一步检查连接质量,连接导体的材料和尺寸。

4)、防静电地的检查检测

a、检查铁路钢轨、鹤管、栈桥、油泵的防雷电感应和防静电接地。

b、检查加油机、充气磅称的防雷电感应和防静电接地。

c、检查卸油场地的防静电接地及静电接地检测仪。

5)、配电线路和信息系统线路的检查

a、检查低压配电线路是否全线埋地或敷设在架空金属线槽内引入。如全线采用电缆埋地引入有困难,应检查电缆埋地长度和电缆与架空线转换处使用的防雷器、电缆金属外皮、钢管和绝缘子铁脚等接地质量,连接导体的材料和尺寸。检查防雷器的安装情况。

b、检查信息系统线路的屏蔽和敷设情况,检查屏蔽层接地及安装防雷器的情况。

接地电阻的检查

检查检测接地系统的型式、确定其、地网的构成。

金属罐和防雷装置接地电阻≤10欧姆,管道防雷电感应和防静电接地电阻≤30欧姆,卸油防静电接地电阻≤100欧姆,电气接地电阻≤4欧姆。共用接地装置接地电阻≤4欧姆。

加油站接地原则上采用公用接地方法,即站内防雷接地、防静电接地、电气设备工作接地、保护接地及信息系统采用联合接地方式,接地电阻值应不大于4欧姆,如果有地不能直接相连,可通过防雷器达到等电位目的。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读