避雷网与避雷带的防雷安装规范

作者:老电工时间:2015-09-02 01:09:02

避雷网与避雷带的防雷安装规范

避雷带是指沿屋脊、山墙、通风管道以及平屋顶的边沿等最可能受雷击的地方敷设的导线。

当屋顶面积很大时,就不能只做周边一圈,中间还要把它互相连接成网格状,就叫避雷网。

避雷带是以前的叫法,在最新版本的GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》中,已经放弃了这种称呼,而称之为接闪带。如果接闪带是悬空架设的,则称之为接闪线;如果接闪带以网状敷设,则称其为接闪网。

总之,万变不离其宗,都是接闪器的一种类型,其对建筑物的保护范围的计算,都要根据滚球法的原理进行。

它们都是为了保护建筑的表层不被击坏,避雷网和避雷带宜采用镀锌圆钢或扁钢,应优先选用圆钢,其直径不应小于8mm,扁钢宽度不应小于12mm,厚度不应小于4mm。避雷线适用于长距离高压供电线路的防雷保护。架空避雷线和避雷网宜采用截面积大于35mm2的镀锌钢绞线。

防雷规范中要求,一类建筑物避雷网格尺寸不能超过5x5米或4x6米,二类建筑物避雷网格尺寸不能超过10x10米或8x12米,三类建筑物避雷网格尺寸不能超过20x20米或16x24米。

采用避雷带和避雷网保护时,每一座房屋至少有两根引下线(投影面积小于50m2的建筑物可只用一根)。避雷引下线最好对称布置,例如两根引下线成"一"字或"Z"字形,四根引下线要做成"工"字形,引下线间距离不应大于20m,当大于20m时,应在中间多引一根引下线。详细安装可参考《雷电与避雷工程的避雷带和避雷网的结构设计》。