首页 > 用电知识 > 防雷接地

重复接地的主要作用有哪些?

作者:老电工时间:2021-08-30 09:17:30

有关重复接地的主要作用,总结为四点,包括降低漏电设备的对地电压、改善架空线路的防雷性能、减轻零线断裂时的触电危险与缩短碰壳或接地短路故障的持续时间,掌握重复接地的用法。

重复接地的主要作用

1、降低漏电设备的对地电压

如果未重复接地,漏电设备对地电压为单相短路电流在零线部分产生的电压降;而有了重复接地,则漏电设备外壳对地电压仅为接地短路电流在重复接地电阻上产生的电压降。

显然,此时设备外壳对地电压仅占零线电压降的一部分,所以危险性相对减小。

2、改善架空线路的防雷性能

架空线路零线上的重复接地,对雷电流有分流作用,这就有利于限制雷电过电压,从而可改善防雷性能。

3、减轻零线断裂时的触电危险

假如有几个电气设备接在未重复接地的零线上,在设备之间的某一处零线断裂后,某一电气设备发生碰壳短路时,所有接在该段零线断裂点右边的电气设备外壳均带有接近于相电压的电压,而断裂点左边的设备外壳对地电压约等于零。

如果在有重复接地时断裂的情况,在设备之间的某一处零线断裂后,断裂处左右两边的设备外壳对地电压之和为电网相电压。因为设备外壳对地电压都小于相电压,所以触电危险性减小。

4、缩短碰壳或接地短路故障的持续时间

由于重复接地和工作接地构成了零线的并联分支,所以一旦发生短路,能增加短路电流,而且线路越长,短路电流越大,这就加速了线路保护装置的动作,缩短了故障的持续时间。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读