首页 > 用电知识 > 防雷接地

供电线路与电力变压器怎么防雷?电力变压器防雷措施

作者:老电工时间:2019-11-10 09:23:31

有关供电线路与电力变压器的防雷措施,避雷线(除终端杆外)宜每杆作一次接地,为确保安全,宜在避雷线终端杆的前一杆上加装一组氧化锌避雷器。

供电线路与电力变压器的防雷措施

ups电源电力电缆进入通信局(站),埋地长度应大于200m;低压电力电缆进入通信局站),埋地长度应大于15m(高压电力电缆已做埋地处理时,低压电缆的埋地长度可不作限制)。

当埋地引入有困难时,应适当增加ups电源系统第一级过电压保护设备的防护等级。

具有金属护套的电缆进入局(站)时,应将金属护套接地。无金属外护套的电缆宜穿钢管埋地引入,钢管两端应作好接地处理。

由于地形原因,微波站和移动通信基站无法埋地敷设高压电力电缆时,宜在架空高压电力线路的上方架设避雷线(即架空地线),长度为300~500m。电力线应在避雷线的25°角保护范围内。

避雷线(除终端杆外)宜每杆作一次接地。

为确保安全,宜在避雷线终端杆的前一杆上加装一组氧化锌避雷器。

山区经常遭受直击雷侵入的低压架空电力线,可在架空电力线上方1m处同杆架设避雷线,避雷线宜使用直径8mm以上的钢绞线,其垂度应与电力线一致。

避雷线除终端杆处外,应每杆(当线路较长时,可每隔3~5杆)作一次接地,其接地体宜设计成辐射形或环形。

电力变压器高压侧的三根相线,应分别就近对地加装交流无间隙氧化锌避雷器;电力变压器低压侧的三根相线应分别对地加装限压型电涌保护器(根据不同情况,每线SPD的最大通流容量为60~120KA);变压器的机壳、低压侧交流中性线以及与变压器连接的电缆金属铠装层,应就近接地———与变压器地网可靠连接,(图中低压侧采用TN-S系统)。

当ups电源变压器或高压避雷器频繁受到雷击损坏时,可要求电力部门将变压器高压侧的5KA配电避雷器更换为强雷电负载避雷器。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读