工作接地铺设与保护接地有什么区别?
对于电工来讲,有必要掌握什么是工作接地铺设,什么是保护接地,注意从原理上掌握二者的区别,电工天下小编整理了工作接地铺设与保护接地的区别,希望对大家有所帮助。
工作接地铺设与保护接地的区别:
工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。
保护接地是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。
所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。像家里的电器都会有保护接地的。
工作接地与保护接地及保护接零的区别
工作接地与保护接地及保护接零三者有什么区别,这是许多刚学习电工知识的朋友感到疑惑的一个问题,小编就这三者的有关知识进行讲解,帮助大家对工作接地与保护接地及保护接零有所了解,理清三者之间的关系。
工作接地是指在正常或事故情况下,为了保证电气设备适当的运行方式而必须在电网上某一点进行接地,人们称之为工作接地。工作接地是出于对工作的需要所执行的一种接地方式。例如发电机中性点接地、变压器中性点接地等都属于工作接地。
工作接地可直接接地或经消弧线圈、击穿保险、电抗等接地。
保护接地是指将电气设备不带电的金属外壳或支架等(金属部分)与接地装置用导体作良好的电气连接,人们称之为叫做保护接地。
保护接零是指将电气设备不带电的金属外壳与零线相连接的做法,人们称之为保护接零。
保护接地和保护接零是出于对人身安全的保护而采取的一种措施。当设备中的绝缘损坏,就会导致用电设备的外壳带电,此时如果人们接触到设备的外壳就会发生触电的危险,为了避免设备外壳漏电导致人身触电的事故发生,在电气设备安装规程中明确规定,设备的外壳必须要进行良好的保护接地或保护接零保护,并且有电设备不准断开外壳接地线。
总结篇:
什么叫重复接地?什么叫工作接地?什么叫保护接地?
重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。零线重复接地能够缩短故障持续时间, 降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。
在保护零线发生断路后, 当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时,零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压,减小发生触电事故的危险性。因此零线重复接地在供电网络中具有相当重要的作用, 而这一作用却往往被人们忽视了。
什么叫工作接地?
工作接地就是变压器处中性点接地,保护接地是设备金属外壳经接地线接到接地体上,保护接零就是金属外壳接保护零线,重复接地就是保护零线(就是由中性点引出的接到金属外壳零线)隔一段距离接地。
在TN-C系统和TN-C-S系统中,为使电路或设备达到运行的要求的接地,如变压器中性点接地。该接地称为工作接地或配电系统接地。
工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。
当配电网一相故障接地时,工作接地也有抑制电压升高的作用。如没有工作接地,发生一相接地故障时,中性点对地电压可上升到接近相电压,另两相对地电压可上升到接近线电压。如有工作接地,由于接地故障电流经工作接地成回路,对地电压的“漂移”受到抑制,在线电压0.4kV的配电网中。中性点对地电压一般不超过50V,另外两相对地电压一般不超过250V。
什么叫保护接地?
保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。
接地保护一般用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。
保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。
所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。
保护接地分为接地保护和接零保护;这两种保护方式根据使用环境来选择决定。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。