加油站怎么防雷?加油站防雷接地措施

作者:老电工时间:2016-12-29 11:22:34

加油站怎么防雷?加油站防雷接地措施

电工天下:加油站怎么防雷?加油站防雷接地措施,加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地、电子系统的接地、防雷器接地等,加油站等电位连接的注意事项。

加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地、电子系统的接地、防雷器接地等,宜共用接地装置,其接地电阻值不应大于4欧姆。

地网不知依据地形设计为环形闭合防雷接地装置

水平接地体使用40×4mm镀锌扁钢,埋深0.6米;垂直接地体使用L50×50×5镀锌角钢,长2.5米,埋深0.7m以上;垂直接地体间使用非金属接地模块。

地网测试极引出地面,以便以后检测。铁塔通过四个脚与地网相连,机房和变电房基础内的钢筋在四角处与地网相连。

加油站建筑物作环形接地装置后,所有进出环形接地装置的金属管道、电缆金属外皮、导线保护管均在环形接地装置交叉处相连。

加油站内的所有需接地的设备与构件,如油罐、加油机、通气管、配电盘、电子系统配电盘、开关、灯具等都要与接地网相连接,使相邻的金属导体及设备外壳电位相等,防止雷电反击火花及避免维护操作人员遭受电击,保护设备与人身安全。

加油站等电位连接包含两个方面的内容:一是把加油站的加油机外壳、加油枪、油罐、呼吸阀、电缆金属屏蔽层、金属门窗等用导体直接连接起来,使整个加油站成为一个良好的等电位体;二是在电力线或外界有联系的导线处接上合适的过电压保护装置,保护装的接地端与油站防雷地直接电气连接。

检测时可用万用表测量其隐蔽部分是否成等电位体。