首页 > 用电知识 > 防雷接地

移动通信基站系统防雷技术措施图解

作者:老电工时间:2017-01-04 22:27:33

移动通信基站系统防雷技术措施图解

电源系统

据悉本基站的交流电力线采用低压架空电力 线从附近村庄的变压器引入,无专用变压器;线 路支撑杆在变压器和靠近基站的地段采用钢筋混 凝土杆,其余采用木质杆 。因为本基站采用的 是公用市电系统供电且离基站较远,为减少电气 事故,故基站交流配电系统应采用TT系统的接 地方式。

据调查由雷电波沿架空电力线侵入室内造成 雷电事故的事件占总雷害事故的70%以上。故对 配电系统应重点防护。

在山区,低压架空电力线经常会遭受直击雷侵入,应使用直径8mm以上的钢绞线在架空电力 线上方1m处同杆架设避雷线,其垂度应与电力 线一致。为减少成本,避雷线(除终端杆处)应 设在靠近变压器和基站的200m处,且每个支撑 杆应分别接地,其地网的接地体宜设计成辐射形 或环形。

根据GB 50057-94的有关规定,低压架空线 在入站处应改换一段埋地金属铠装电缆或护套电 缆穿钢管直接埋地引入(考虑电缆金属外皮、钢 管能对入侵的雷电流起很大的分流泄放入地的作 用),其埋地长度应为

当埋设有困难时,可适当减少电缆埋地长 度,但不应小于15m。在电缆与架空线连接处尚应装设氧化锌避雷器。避雷器、电缆金属外皮、 钢管和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地。
低压电力电缆在进入基站处必须做等电位连 接,电缆金属外皮、钢管均应连接到入户设施接 地母排上;电缆芯线对地加装电源防雷器.因为电 源接地制式为TT接地,故当防雷器安装在RCD的 电源侧时,连接方式为“3+1”;当防雷器安装在 RCD的负荷侧时,连接方式为“4+0”接地线连 接到防雷器专用接地母排上。(见图一)

移动基站电源防雷器 最大通流容量指标的选 取应参照表3执行。

电源防雷器的电压保护水平应小于 220/380V三相配电系统中各种设备的绝缘耐冲 击过电压额定值。

因为移动基站为无人值守,作为电源防雷器 的过电流保护装置的空气开关跳闸后一般不能及 时发现和恢复,故第一级交流防雷器应使用具有遥 信接口的防雷箱,并通过基站环境监控系统将其 状态传回监控中心。

移动基站电源浪涌保护器的最大通流容量


天馈系统

铁塔上架设的馈线及其它同轴电缆金属外 护层应分别在天线处、铁塔中部、离塔处以及机 房入口处外侧就近接地;接地连接线应采用截面 积16mm2的绝缘多股铜线;机房入口处馈线的 接地线连接到入户设施接地母排上。

室外馈线走线架始末两端必须接地。但不 与室内走线架相连通,铁塔处与铁塔金属搭接件 就近连接,机房馈线入口处与入户设施接地母排 相连。

因为本基站处于多雷区,故需要对每条馈 线的芯线加装天馈防雷器,接地线连接到防雷器专用 接地母排上。移动基站的馈线防雷器选用的主要技 术指标如表4.

其他如特性阻抗、接口形式和工作频率等 应满足天馈系统要求。


通信系统

据悉通信线路采用带金属加强芯的护套光 缆;架空光缆与架空电力线同杆架设,间距应为 不少于0.6m,在机房入站处与低压电力电缆利用 沟槽同沟埋设。位于电力电缆的下方,埋深应根 据地面土壤的厚度。
通信线缆与电力电缆的间距应符合GB 50343-2004中表5.3.3-2的规定。如表5

采用光纤进行通信能有效防止雷击,因为 光纤主要由玻璃纤维组成,对雷电电磁脉冲是不 起电磁感应作用的,故只需将金属加强芯在埋地 的两端就近接地。光缆的金属加强芯和光缆终端盒内与入户设施接地母排相连,接地线截面积宜 不小于35mm2。

进入机房的其它信号线路如HDSL、双绞线 和PCM等屏蔽层两端应就近可靠接地。并对 HDSL、双绞线和PCM等空线对做就近接地处理。 在机房入口处分别与入户设施接地母排相连。

监控系统

监控系统设备信号接口与通信系统接口相连 时,监控设备信号接口的接地方式应与通信系统接 口的接地方式一致。各种监控线缆应采用屏蔽电缆或穿钢管,电缆屏蔽层或钢管两端必须接地。

监控的前端设备应在支撑杆上避雷针的保 护范围内,各种设备的端口处应相适应的 防雷器,标称放电电流均不少于3KA,机房外的 防雷器就近接地,机房内的防雷器接地线连接到 防雷器专用接地母排上。

使用的防雷器需要有信息产业部的检测报 告,这里推荐几家著名的防雷器防雷产品生产厂 家。国内的有中光、盾牌、欧地安等;国外的有 DEHN、PHOENIX、Citel等。

电源防雷器 连接线和接地线选择见表6。

使用模块式防雷器 时,引接线长度应小于 1m,防雷器 接地线的长度应小于1.5m。

使用箱式防雷器 时,引接线和接地线长度均 应小于1.5m。

防雷器 的引接线和接地线,必须通过接线端 子或铜鼻子连接牢固,防止雷电流通过时产生 的线芯收缩造成连接松动。铜鼻和缆芯连接 时,应使用液压钳紧固或浸锡处理。

信号防雷器接地线应用6 mm的多股绝缘铜 导线。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读