如何安装保护间隙接地线?

作者:老电工时间:2020-01-31 07:07:40

有关保护间隙接地线的安装要求,保护间隙的接地线应用多股软铜线,截面应满足接地短路容量的要求,怎么安装保护间隙的接地线才能确保安全,接地线的安装,必须满足该输电线路短路电流热容量的要求,保证该处可靠地短路接地。

保护间隙接地线的安装要求

在《安规》有明文规定的:“保护间隙的接地线应用多股软铜线。其截面应满足接地短路容量的要求,但最小不得小于25mm2”。

保护间隙的接地线与普通的短路接地线要求大体上一致。

但必须满足该输电线路短路电流热容量的要求,保证该处可靠地短路接地,至少在线路断路器设备的保护未动作跳闸之前不能熔断。

因此,它的截面选择很重要。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。