首页 > 用电知识 > 防雷接地

配电变压器两侧安装接地线的问题

作者:老电工时间:2020-01-30 07:07:27

有关配电变压器两侧安装接地线的问题,如何在配电变压器两侧安装接地线,如何确保配电变压器的安全运行,变压器两侧安装接地线的方法:下端直接接地,上端分别挂在高压零克和低压刀闸下线端的线夹(或接线柱)上。

配电变压器两侧安装接地线的问题

柱上式配电变压器由于其独特的安装工艺,加上设备两侧接引都采用绝缘导线,造成停电工作前在其两侧安装接地线(工作接地)比较困难。

根据《国家电网公司电力安全工作规程》中3.4条(装设接地线)和7.1条(配电设备上工作的一般规定)等有关规定和电力行业创建无违章企业要求,考虑到工作人员的安全问题,变压器两侧接地线要有安全、可靠、合理和快捷的安装方法。

据调查,目前变压器两侧安装接地线的方法:下端直接接地,上端分别挂在高压零克和低压刀闸下线端的线夹(或接线柱)上。

这种接地方法的弊端:

1.扣挂不方便。

2.接触不稳定,接触电阻大。

3.容易损坏设备(设备线夹或接线端子),造成高压零克和低压刀闸受力不平衡,产生松动和歪斜。

接地线的安装方法

1.高压侧:在高压跌落保险至变压器之间的水平线上安装接地环,接地环距离T接电杆0.5米。

2.低压侧:在低压刀闸的下端绝缘弓子线上剥口,长度0.08米为宜,方便扣挂接地线。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读