首页 > 用电知识 > 防雷接地

变电站避雷针与接地网的制作安装方法

作者:老电工时间:2020-01-03 14:38:02

有关变电站避雷针与接地网的制作安装方法,避雷针安装方法及安装过程,分析了避雷针设计和选型问题,普通避雷针保护半径的计算方法,提前放电避雷针保护半径的计算方法,避雷针与接地网的制作与安装。

变电站避雷针与接地网

1、避雷针设计和选型

技术人员确定需要的避雷针的高度和规格,要完全保护被保护对象,具体计算方法按照国标GB50057-2010的滚球法。

一般的避雷针选用PTU-3.1不锈钢材质,不锈钢的性能保证避雷针的长效性。

滚球法计算方法:

1.1、普通避雷针保护半径的计算方法

避雷针的保护半径与高度(h)有关,以及与所现的保护半径有关,

D为滚球半径(闪击距离)

第一类建筑物为D=30米

第二类建筑物为D=45米

第三类建筑物为D=60米

保护范围采用规范之计算公式:

Rx=?{h(2hr-h)}-?{hx(2hr-hx)} 【变电站避雷针与接地网的制作安装方法】

其中Rx为避雷针在距离地面hx米处的保护半径(米);

hr为滚球半径,根据建筑物类别取值30、45、60;

hx为被保护物的高度

1.2、提前放电避雷针保护半径的计算方法

按法国NFC17-120相关条款,对滚球半径hr取值,避雷针相对高度h;

因此,保护范围采用公式: Rp=?{h(2hr-h)+Δt(2hr+Δt)}计算。

进口避雷针(艾力高、杜尔梅森ESE系列)一般最佳高度是高出保护对象5米。

2、确定位置

大部分情况下避雷针的安装位置,已经在技术人员的设计方案中确定,按照设计图纸位置。

3、基础制作

3.1 屋面避雷针一般安装在建筑物天面上,施工人员在屋面指定位置浇筑混凝土基础,大小一般是500*500*500mm,但此种避雷针高度不宜太高(桅杆式高度不超过10米),可根据当地气象条件和建筑物高度,对避雷针适当加固(比如增加避雷针拉线),或增加避雷针基础大小。

屋面钢结构避雷针的基础参考国家规范安装,由于此种钢结构避雷针的基础重量一般较大,必须同时考虑屋面的承载力。【变电站避雷针与接地网的制作安装方法】

3.2 独立避雷针(塔)是指安装于地面上的避雷针塔,一般有高度都在11米到40米之间,有KWGH系列、KWJ系列、GFL系列、GFW系列四种,这种避雷针的基础比较大,尺寸一般在1000*1000*2000mm到3000*3000*2500mm之间,不同形状结构的避雷针塔的基础形式也不一样,有JD-1、JD-2、JD-3、JD-4几种,地基承载力在100KN/M2或150KN/M2。

4、接地网的制作

接地电阻要求10欧姆以下,一般采用凯威接地模块PTD-3和降阻剂或镀铜钢接地棒,根据土质选择不同的接地材料。

建议独立避雷针塔的接地网和基础同时制作。接地网做好后,测量接地电阻合格后,方可恢复地面。要注意接地材料的抗腐蚀性。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读