首页 > 用电知识 > 防雷接地

接地线怎么用,接地线的接地规范

作者:老电工时间:2020-01-30 06:51:51

有关接地线的接地规范,接地线的使用注意事项,挂接地线是一项重要的电气安全技术措施,正确使用接地线,规范挂、拆接地线的行为,工作之前必须检查接地线,严禁使用其它金属线代替接地线。

接地线怎么用,接地线的接地规范

临时性接地线是从事电气工作必不可少的一种安全工具,它便于携带,可在现场灵活使用,所以也叫便携式接地线。挂接地线是保护检修人员的一道安全屏障,可防止突然来电对人体的伤害。

实际工作中,由于接地线使用频繁且操作看似简单,容易使人产生麻痹思想,其重要性也往往被人忽视,经常出现不正确的使用情况,以致降低甚至有时失去了接地线的安全保护作用,必须引起足够重视。

挂接地线是一项重要的电气安全技术措施,其操作过程应该严肃、认真、符合技术规范要求,千万不可马虎大意。挂接地线是在停电后所采用的安全预防措施,若不使用或者不正确使用接地线,往往会加大事故侵害发生的几率。

因此,要正确使用接地线,规范挂、拆接地线的行为,自觉培养严谨的安全工作作风,提高自身的安全素质,才能拒危险隐患于千里之外,才能避免由于接地线原因引起的电气事故。

实际工作中,接地线的使用注意事项。 【接地线怎么用,接地线的接地规范】

1、工作之前,必须检查接地线。软铜线是否断头,螺丝连接处有无松动,线钩的弹力是否正常,不符合要求应及时调换或修好后再使用。

2、挂接地线前必须先验电,未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违章行为,而验电的目的是确认现场是否已停电,能消除停错电、未停电的人为失误,防止带电挂接地线。

3、在工作段两端,或有可能来电的支线(含感应电、可能倒送电的自备电)上挂接地线。实际工作中,常忽略用户倒送电、感应电的可能,深受其害的例子不少。

4、在打接地桩时,要选择粘结性强的、有机质多的、潮湿的实地表层,避开过于松散、坚硬风化、回填土及干燥的地表层,目的是降低接地回路的土壤电阻和接触电阻,能快速疏通事故大电流,保证接地质量。

5、不得将接地线挂在线路的拉线或金属管上。其接地电阻不稳定,往往太大,不符合技术要求,还有可能使金属管带电,给他人造成危害。

6、爱护接地线。

接地线在使用过程中不得扭花,不用时应将软铜线盘好,接地线在拆除后,不得从空中丢下或随地乱摔,要用绳索传递,注意接地线的清洁工作,预防泥沙、杂物进入接地装置的孔隙之中,从而影响正常使用的零件。

7、新工作人员必须经过对接地线使用的培训、学习,考核合格后,方能单独从事接地线操作或使用工作。

8、按不同电压等级选用对应规格的接地线。这也是容易发生习惯性违章之处,地线的线径要与电气设备的电压等级相匹配,才能通过事故大电流。

9、不准把接地线夹接在表面油漆过的金属构架或金属板上。

这是在电气一次设备场所挂接地线时常见的违章现象。虽然金属与接地系统相连,但油漆表面是绝缘体,油漆厚度的耐压达10kV/mm,可使接地回路不通,失去保护作用。

10、严禁使用其它金属线代替接地线。

其它金属线不具备通过事故大电流的能力,接触也不牢固,故障电流会迅速熔化金属线,断开接地回路,危及工作人员生命。

11、现场工作不得少挂接地线或者擅自变更挂接地线地点。接地线数量和挂接点都是经过工作前慎重考虑的,少挂或变换接地点,都会使现场保护作用降低,使人处于危险的工作状态。

12、接地线具有双刃性,它具有安全的作用,使用不当也会产生破坏效应,所以工作完毕要及时拆除接地线。带接地线合开关会损坏电气设备和破坏电网的稳定,会导致严重的恶性电气事故。

13、接地线应存放在干燥的室内,要专门定人定点保管、维护,并编号造册,定期检查记录。应注意检查接地线的质量,观察外表有无腐蚀、磨损、过度氧化、老化等现象,以免影响接地线的使用效果。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读