首页 > 用电知识 > 防雷接地

监控前端接地与防雷避雷措施

作者:老电工时间:2019-12-16 10:23:02

有关监控前端接地与防雷避雷措施,室外的摄像机应架设避雷针,摄像机前端设备的接地在终端部分要集中在一个接地总线上,监控终端所在建筑物内应有避雷系统、接地网及接地端子等配置。

监控前端接地与防雷避雷措施

1、室外的摄像机应架设避雷针,采用独立接地管线以隔离监控设备的电力与图像信号,避免干扰电流、损伤线路。避雷针架设应高于摄像机,由避雷针尖往下45-60度的虚拟立体圆椎体范围内,是摄像机的安全范围,避雷针在安装时,应与固定摄像机的钢构绝缘隔离。

2、摄像机前端设备的接地在终端部分要集中在一个接地总线上,使整个监控前端设备的接地达到无对地电位差的要求,否则可能使对地环路产生电位差而令设备烧毁。

3、室内前端摄像机应接地线到共享端的接地端子上,在前端设备的电源端加装容量适合的无熔丝断路器及漏电断路开关,同时在经费许可下加装可耐3000KV的避雷子以避免被感应雷或传导雷损伤设备。

4、室外摄像机接地完工后,测试接地电阻小于10Ω以内,接地棒安装应按标准进行三点式阻抗测试。

5、在安防监控系统中,监控端的避雷措施应慎重,要考虑各种可能类型的雷击入侵、对地环路电位差现象及电力供应突波等保护措施。

6、监控终端所在建筑物内应有避雷系统、接地网及接地端子等配置。

7、监控终端的各种金属管线应做管线接地处理并共同接到接地装置上。电缆线进入终端机房时,应将线缆金属外护层及自持电缆钢缆部分接到接地端子上。

8、室内终端传输及缆线应有更好的接地,接地电阻必须小于10Ω,但对地阻抗值越低越好。

以上是监控系统在接地与避雷的基本有效做法,虽不会像国家规范或标准严苛,但若谨慎的处理接地与避雷的施工细节,应该算是一种有效的避雷方式。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读