网络机房防雷保护措施
高精密的电子计算设备富含大量的CMOS半导体集成模块,耐过电压过电流能力极低,现在雷电活动频繁、雷暴天气多,极易遭雷电损害。
为了保障良好的信息畅通,建筑物系统机房在防雷方面应按电磁兼容的原则系统综合防雷,重点投入,防患未然。
雷击一般分为直击雷和感应雷击:
1)直击雷:雷电直接击在建筑物、构架、树木、动植物上,由于电效应、热效应等混合力作用,直接摧毁建筑物、构架以及引起人员伤亡等。
2)感应雷:雷云之间或雷云对地之间的放电而在附近的架空及埋地线路、金属管线或类似传导体上产生感应电压,该电压通过传导体传送至设备,间接摧毁微电子设备.感应雷击对微电子设备,特别是通讯设备和计算机网络系统的危害最大,据资料显示,微电子设备遭雷击损坏,80%以上是由感应雷击引起.
在网络中心机房防静电地板下,沿着地面上布置30X4紫铜排,形成闭合环接地汇流母排.并采用等电位连接线4-10mm2铜芯线及螺栓紧固的线夹作为连接材料,将
配电箱金属外壳、电源地、避雷器地、机柜外壳、服务器外壳、UPS外壳、金属屏蔽线槽、门窗等穿过各防雷区交界的金属部件和系统(设备的外壳),以及对防静电地板下的隔离架进行多点等电位接地就进至汇流排。
同时将人工地及在机房找出建筑物主钢筋,经测试确与避雷带连接良好,用f14镀锌圆钢通过铜铁转换接头将接地汇流母排与之连接起来。
为有效阻止地电位反击给设备带来冲击,需在等电位母排与大楼主钢筋间采用OBO480地电位反击器。.
网络机房的防雷接地措施
不论是防直击雷还是感应雷,不论是采用避雷针还是采用专用防雷器,都必须有良好的
接地装置,因此接地技术是安全管理工作的重要环节.根据学校的实际地形,我们在靠近机房的大楼旁做一套人工接地体,具体如下:
1)接地装置的选择
接地体采用2.5m长 DN40X6的热镀锌圆钢,接地带采用40X4的热镀锌扁钢。
接地干线采用40X4的热镀锌扁钢。
2)接地装置的施工
接地体间间距=3m,接地体顶端埋深>0.5m,接地体距建筑物间距>3m。
接地体与接地带要可靠焊接,并作防腐处理。