首页 > 用电知识 > 防雷接地

SPD浪涌保护器分类标准

作者:老电工时间:2020-06-01 09:19:35

有关SPD浪涌保护器的分类标准,按工作原理分类,SPD可以分为电压开关型、限压型及组合型,按其用途分类, SPD可以分为电源线路SPD和信号线路SPD两种,SPD浪涌保护器的选择要求。

SPD浪涌保护器的分类标准

SPD是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,其作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击。

1、按工作原理分类

按其工作原理分类, SPD可以分为电压开关型、限压型及组合型。

(1)电压开关型SPD。在没有瞬时过电压时呈现高阻抗,一旦响应雷电瞬时过电压,其阻抗就突变为低阻抗,允许雷电流通过,也被称为"短路开关型SPD"。

(2)限压型SPD。当没有瞬时过电压时,为高阻抗,但随电涌电流和电压的增加,其阻抗会不断减小,其电流电压特性为强烈非线性,有时被称为"钳压型SPD"。

(3)组合型SPD。由电压开关型组件和限压型组件组合而成,可以显示为电压开关型或限压型或两者兼有的特性,这决定于所加电压的特性。

2、按用途分类

按其用途分类, SPD可以分为电源线路SPD和信号线路SPD两种。

(1)电源线路SPD

由于雷击的能量是非常巨大的,需要通过分级泄放的方法,将雷击能量逐步泄放到大地。【SPD浪涌保护器的分类标准】

在直击雷非防护区(LPZ0A)或在直击雷防护区 (LPZ0B)与第一防护区(LPZ1)交界处,安装通过Ⅰ级分类试验的浪涌保护器或限压型浪涌保护器作为第一级保护,对直击雷电流进行泄放,或者当电源传输线路遭受直接雷击时,将传导的巨大能量进行泄放。

在第一防护区之后的各分区(包含LPZ1区)交界处安装限压型浪涌保护器,作为二、三级或更高等级保护。

第二级保护器是针对前级保护器的残余电压以及区内感应雷击的防护设备,在前级发生较大雷击能量吸收时,仍有一部分对设备或第三级保护器而言是相当巨大的能量,会传导过来,需要第二级保护器进一步吸收。

同时,经过第一级防雷器的传输线路也会感应雷击电磁脉冲辐射。当线路足够长时,感应雷的能量就变得足够大,需要第二级保护器进一步对雷击能量实施泄放。

第三级保护器对通过第二级保护器的残余雷击能量进行保护。

根据被保护设备的耐压等级,假如两级防雷就可以做到限制电压低于设备的耐压水平,就只需要做两级保护;假如设备的耐压水平较低,可能需要四级甚至更多级的保护。

(2)信号线路SPD

随着信息系统的广泛应用,由于网络线路多,电子设备的耐压水平低,雷击对信息系统的危害越来越大。雷电对信息系统的危害主要是雷击电磁脉冲造成的,包括沿线路传导的雷电过电压波、雷电流在接地线产生的高电位反击、雷击电磁场的静电感应和电磁感应。

对电磁脉冲的防护措施有拦截、分流、等电位联结、屏蔽、接地、合理布线等。

在信号线路上安装SPD是信息系统防电磁脉冲的一个重要措施,它可以同时起到拦截、分流、等电位联结的作用。

信号线路SPD应连接在被保护设备的信号端口上。其输出端与被保护设备的端口相连,有串接和并接之分,一般是串联安装在信号线路上。

因此,在选择信号SPD时,应选用插入损耗较小的SPD。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读