(2)零线断线或接触不良

当零线断路或连接不良时,如果负荷严重不均匀,便会使负荷侧的中性点发生电位漂移,在零线上出现危险的电压。

除了负荷不对称使零线电位升高外,三相电源不对称也是重要原因。例如,电源三相开关接触不良,甚至只有两相或单相供电;或变压器高压侧或低压侧某相保险丝熔断等,都可能使零线产生危险的电压。

(3)零线接地不良

零线接地(即变压器中性点接地)不良或接地线断了,在一定条件下能使零线电位大大升高。

例如,零线接地线断路而另一相发生接地故障,则零线对地电压将升高到相电压( 220V),甚至更高。这时人站在地上接触零线将是危险的。

(4)电容传递

在某些情况下,即使低压线路已断开电源,但由于零线与变压器一般是不断开的,高压电源可能通过变压器高、低压绕组间的电容传递到零线上,如果零线接地不良或接地线断路,则零线上可能出现数千伏的高压。

(5)相线接地

当设备或线路绝缘损坏时,就会发生相线接地短路故障。

设变压器中性点工作接地电阻R0和相线故障接地的接地电阻Rd都为4Ω,则短路电流为。若保险丝熔断电流大于27. 5A,则保险丝不会熔断,系统中将一直存在接地故障。

短路电流通过R0、Rd产生电压降:

U0=IdR0=27.5×4 =110(V)

Ud=IdRd=27.5×4=110(V)

即零线对地电压上升为110V,故障相对地电压下降为110V,而正常相对地电压大大高于相电压。