作者:老电工时间:2021-03-12 13:25:25

在实际的电路中,如果存在零线带电的问题,那么对电路会产生较大的危害,要说零线带电究竟有什么危害,这里总结为四点,零线带电的四大危害,一起来看下。

零线带电的危害

1、损害用电设备

当零干线断路时,由于负荷不对称引起中性点漂移,轻负载的一相电压将升高,当超过用电设备的额定电压时,会使设备寿命缩短,超过过多时会损坏设备,发生家用电器、照明灯的“群爆”。

2、三相电压不平衡

当零干线断路时,重负荷相电压降低,三相电压不平衡,使用电设备达不到正常出力,电动机起动电流增大,起动困难,电动机发热严重,白炽灯暗淡,荧光灯不能起动。

3、易发生触电事故

零线断路时,由于设备不能工作,容易误判设备不带电而发生触电事故。

在发生相线接地故障时,零线对地电压上升,对于采用保护接零的设备,其外壳也将带上危险电压。

另外,由于变压器外壳是与变压器中性点连接在一起后再入地的,人们无意碰到设备或变压器外壳或接地引下线时,都会发生触电事故。同时,在故障接地点或变压器工作接地点附近,都有可能发生跨步电压触电和接触触电。

4、配电变压器易被雷击损坏

配电变压器的避雷器普遍采用“三位一体”的接地方式,即避雷器接地引下线、配电变压器的金属外壳和低压侧中性点这三点连接在一起,然后共同与接地装置相连接。其接地电阻要求:变压器容量为100kVA及以上时为不大于4Ω,100kVA以下时可降为不大于10Ω。当接地引下线或接地电阻大于10Ω时,避雷器不能起到避雷作用,变压器会因雷击而损坏。

在通常情况下,零线与大地同电位,一般不带电,照理不会发生零线触电事故,但在下列情况下也会造成零线带电,并可能发生零线触电事故:

(1)三相负荷严重不对称

由于负荷严重不对称,在零线上(指中性线,即零干线)便有较大的电流流过,零线有一定的阻抗,于是在零线上就有电压降存在,虽然变压器中性点的工作接地线上不会有电压,但零线上却带了电。越靠近负荷侧的零线上的电压越高,零线阻抗越大,电压越高。这样,如果人体触及了靠近负荷侧的零线上的某点,则加在人体上的电压为:Ur=I0Z0′

式中:I0-流过零线的电流;

Z0′-人体接触点至变压器中性点(接地点)一段零线的阻抗。

因此,有可能使人触电。