怎么为配电变压器选用防雷保护措施

作者:老电工时间:2022-08-29 06:01:18

不同的防雷保护措施各有特点,各地要根据雷暴日雷电活动强度合理选择适当的防雷保护措施,具体参考如下:

1、在平原等少雷区,配电变压器年损坏率较低,可以只采用配电变压器高压侧装设避雷器的方式。

2、在一般雷电日地区,需要采用配电变压器高、低压侧均装设避雷器的方式。

3、在多雷区,单独采用某一种防雷保护措施很难奏效,应采用综合防雷保护措施,即高压侧装设避雷器单独接地,低压侧避雷器、低压侧中性点及变压器金属外壳连接在一起的分开接地。

4、在重雷区,尤其是配电变压器年损坏率较高的地区,采用综合防雷保护措施仍未收到较好的防雷效果后,需要根据技术经济比较,在配电变压器铁芯上加装平衡绕组,或者在配电变压器内部安装金属氧化物避雷器。