电气工程防雷接地质量的控制措施

作者:老电工时间:2019-12-02 09:19:32

有关电气工程防雷接地质量通病的控制措施,接地体质量通病,接地体搭接长度不够,没有按要求焊接,避雷带质量通病的处理措施,包括避雷带焊接粗糙,避雷带没有调直等问题。

电气工程防雷接地质量控制措施

1、接地体质量通病

接地体搭接长度不够;没有按要求焊接。

一、防治措施:

1、扁钢搭接长度应是宽度的2倍,焊接两长边、一短边。

2、圆钢为其直径的6倍,且至少两面焊接。

3、圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。

4、扁钢与钢管、角钢焊接时,除应在其接触部位两侧焊接外,还应由扁钢弯成的弧形(直角形)卡子或直接由扁钢本身弯成弧形(直角形)与钢管或角钢焊接。 

2、避雷带质量通病:

二、避雷带焊接粗糙

B、避雷带支架不应焊接 

C、避雷带没有调直

三、防治措施:

1、选用有焊工证的操作人员

2、做好技术交底和质量要求

3、施工前对施工人员要认真交底要求熟悉规范要求。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。