不同建筑物内的防雷接地设置要求

作者:老电工时间:2022-08-27 06:21:18

有关防雷接地的知识,不同建筑物内的防雷接地设置要求,现代建筑物分为二种,一种是钢筋混凝土结构建筑物,一种是钢结构建筑物,在设置防雷接地装置与设施时要求有所不同,下面具体来了解下。

建筑物防雷接地装置要求

一、建筑物内的钢筋及钢结构

1、钢筋混凝土结构建筑物

1)钢筋混凝土结构的建筑物基础及基础桩(钢管桩、水泥桩和灌浇桩)内的钢筋可作接地极;屋架、柱子内的钢筋可作接地线或避雷引下线。

2)用基础桩作接地极时,测量每根桩的接地阻值合格之后,用40×4mm镀锌扁钢或基础内不小于Φ10mm的圆钢,把作为接地极的每根桩焊接连成一体,测量总的接地电阻。

3)建筑物不打基础桩时,也可用基础中的钢筋作为接地极。此时选择基础中不少于2根主钢筋(直径不小于10mm)作为地下接地线,沿建筑物四周把主钢筋与引上作为接地线的主钢筋焊成一体。

4)利用柱子内的主钢筋作为避雷引下线时, 该柱子内应不少于2根主钢筋,作为避雷引下线的主钢筋的连接应采用焊接,引出屋面后与避雷带相连。

5)接地电阻检测点设在引下线桩头上,通常用一块100×100×5mm预埋钢板与引下线焊接固定。预埋钢板一般设在建筑物四角,高度为中心离地坪300mm。

2、钢结构建筑物

1)钢结构的建筑物可利用建筑物的钢结构作为接地装置,其主要要求是保证成为连续的导体。因此,除在结合处采用焊接外,凡是用螺栓连接、铆钉连接及其他仅接触连接的地方都要采用跨接线连接。

2)跨接线一般采用扁钢,作为接地干线时,其截面积不得小于100m㎡,作为接地支线时,其截面积不得小于48m㎡。跨接线用钢绞线制作时,直径不得小于12mm,两端焊以适当的接头。

二、使用金属管道做接地装置

1、利用金属管道作为接地装置时,不能选用输送可燃、可爆液体或气体的管道,可以选用压缩空气管道等。

2、抱箍与管道连接处,管道部分必须除锈并擦拭干净,涂以导电脂。抱箍部分必须镀锌,保证有良好的电气连接。

3、管道与阀门或其他连接处如是不良导体,应用扁钢跨接,扁钢的的截面积不小于管道管壁的截面积。

三、电缆外皮及电缆沟角钢

1、电缆外皮

利用电缆的金属外皮作为接地装置时,接地线线箍必须放入熔化的锡锅内,内部涂上0.5mm厚的锡层,电缆钢铠与接地线箍相接触的部分必须刮拭干净,以保证两者接触的可靠性。

2、电缆沟的角钢

当电缆沿地沟敷设时,电缆地沟边缘的保护角钢是很好的连续导体,适合作为接地线。利用保护角钢作为接地线时,需在地沟两端用40×4mm扁钢将地沟两侧的保护角钢连接一次。