有关机房接地的几种方式,机房防雷应采用的几种方式,交流工作接地,接地电阻应小于1欧姆,直流接地电阻小于或等于1欧姆,在动力室电源线总配电盘上安装并联式专用避雷器等。
一、机房接地方式:
1、交流工作接地,接地电阻应小于1欧姆;
2、计算机系统安全保护接地电阻以及静电接地电阻小于4欧姆;
3、直流接地电阻小于或等于1欧姆;
4、防雷保护接地系统接地电阻小于10欧姆;
5、零地电压应小于1V。
所有电气设备、金属门、窗及其金属构件、电缆外皮均应与专用接地保护线可靠连接。
机房专用地线(防雷、防静电、保护接地)从接地端引至机房,并分别标明各类接地。
在UPS电源输出配电柜的地线与大楼的地线相连接,即重复接地。
二、机房防雷应采用以下几种方式:
1、在动力室电源线总配电盘上安装并联式专用避雷器;
2、在机房配电柜进线处,安装并联式电源避雷器;
3、在计算机设备电源处使用带有防雷功能的插座板。